西门子MM440变频器频率怎么调?我要设置 正转 反转 正转点动 反转点动 需要远程控制.要调那些参数,哪个高
我要设置 正转 反转 正转点动 反转点动 需要远程控制.要调那些参数,哪个高手能看下说明书告诉我怎么设置吗?谢谢解答
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-04-20
你可以去西门子的官方网站上下一个手册就可以。
第2个回答 2011-05-05
P700设置1P1000设置1,就可以用面板控制频率了
第3个回答 2011-04-22
要用485通信控制,
相似回答
西门子MM440变频器频率怎么调?
答:
1、首先将
MM440变频器
安装在设备上,按照其说明书电路接线,将主控制电路接地,确保接线正确无误。2、打开电源,自检通过后,按功能键 F1 to enter the main menu. 将鼠标移动至Pt.Fn选项,点击F5以显示输入变量选项,单击F3键以对其参数进行调整。3、在该菜单中将鼠标移动至Frequency菜单,此时会出现...
西门子mm440变频器如何设置
参数?
答:
西门子MM440变频器
的参数设置对于面板控制至关重要,只需对其中两个参数进行调整。首先,将P0700设置为1,这将激活命令源功能(P700)。接着,将P1000设为1,允许面板上直接更改频率。出厂时,P1040的频率值为5Hz,但你可以根据需要输入0-10V的模拟量信号(P970)进行调整。值得注意的是,P700应改为2...
西门子MM440变频器频率怎么调?
答:
西门子MM440变频器
固定频率+ON的命令,是某个数字输入定义为固定频率+ON后,不再需要额外的ON/OFF命令输入DI端子了。在变频器领域,也存在着一些难以控制的东西。直到西门子功能强大的变频器问世之后,情况才有了改观。MICROMASTER 440 是专门针对与通常相比需要更加广泛的功能和更高动态响应的应用而设计的。
西门子MM440变频器
参数
设置
问题
答:
步骤一:首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置
,具体方法如下:首先设定参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。然后设置参数 P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:P0100=0 P0205=0 P0300=1 P0304=400 P0305=3.7 P...
西门子mm440变频器如何设置
参数?
答:
改两个参数就可以用面板控制 P0700=1 P1000=1就可以 P1040就是
要设置
的频率值,出厂值=5HZ P700命令源 P970信号源 将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量。接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行
变频器
的启动参数主要是:加速时间、转矩...
各位大侠:要对
西门子440变频器
调整
频率
,它的步骤是咋样的?
答:
你要看
变频器
的
频率设置
是
怎么样
的 如果设置成了面板改变频率 那么直接在面板上面按键 增加就可以到50HZ了 也有可能是变频器最大频率设置死了 所以加不到50HZ 如果是外部信号给定控制频率 那就要增加外部信号0~10V或者4~20MA来调节频率
MM440变频器
使用固定
频率
设定。
答:
5#端子 正转 P701=1 6#端子 反转 P702=2 7#端子 复位 P703=9 使用固定频率P1000=3 8#端子 固定频率5Hz P704=15 P1004=5 16#端子 固定频率30Hz P705=15 P1005=30 17#端子 固定频率50Hz P706=15 P1006=50
大家正在搜
西门子变频器mm440参数设置
西门子变频器440参数
西门子mm420变频器参数
西门子变频器440调速
西门子MM420变频器
西门子变频器地址设置
西门子变频器参数说明书
西门子变频器mm440
西门子m440变频器中文说明书
相关问题
西门子MM440变频器频率怎么调?
西门子MM440变频器参数设置问题
西门子MM440变频器的调试
MM440变频器为何在点动启动时总是先反转一下,然后再正转起...
西门子MM440变频器控制电动机三段速及正/反转电路实物接线...
西门子MM440变频器远程控制变频器停不下来
MM440变频器使用固定频率设定。
变频器都有段速控制功能,西门子MM440系列变频器最多可以设...