77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子mm420变频器参数
简述
西门子mm420变频器
多段速控制的
参数
设置。
答:
西门子MM420变频器
多段速控制主要通过
参数
P1000、P1001、P1002等来进行设置,其中P1000设为3(固定频率设定值),然后利用P1001、P1002等参数分别设定不同段速的频率值。西门子MM420变频器是一种常用的电机调速设备,广泛应用于各种工业自动化领域。多段速控制是该变频器的一个重要功能,它允许用户预设多...
西门子mm420变频器
怎么设置?
答:
变频器的启动参数主要是:加速时间、转矩提升和载波频率
。要的20Hz启动是不可以的,因为变频器的启动都是从0Hz开始的,只能把它作为目标频率,然后从它再升速。
西门子MM420
2.2KW
变频器
,用端子控制启停,外部模拟量(0-10v)信号控制...
答:
首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:首先设定参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成
变频器参数
复位。然后设置参数 P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:P0100=0P0205=0P0300=1P0304=400P0305=4.7 电机铭牌上的额定...
simens
mm420
怎样使用
参数
设置?
答:
P0700=1,通过面板 按钮 来启动;P0700=2,通过端子排外部输入信号 启动变频器 3. P0010
变频器参数
浏览 过滤 例如:P0010=1 ,只显示 快速调试需要的 参数 === 总结:其实SIMENS
MM420
参数分类和普通变频器的参数分类是相似的 只是
西门子
的变频器的参数设置更加灵活些,这样让用户感觉“繁琐”。...
西门子mm420变频器
如何设定频率?
答:
要通过
西门子MM420变频器
面板控制频率,首先需要设定两个关键
参数
。首先,将P0700设置为1,激活面板控制功能(P1000也需要设置为1)。接着,P1040是频率设定点,出厂值为5Hz。P700是命令源,将其修改为2,使得变频器能响应外部信号启动。P970信号源可设置为1,此时可以在面板上直接调整频率,范围为0-...
西门子变频器MM420
采用模拟控制
参数
该如何设置呢
答:
配合说明书,接线和设置一个
参数
。将PLC的模拟量的两根线接到
变频器
的模拟量输入端子,将频率给定方式设置为模拟量输入即可。
西门子变频器MM420
还得设置电机铭牌上的
参数
吗?只设置P0700 P1000行...
答:
在M420机器IO板“3,4”口,只能是0~10V电压信号。注意接线时做好屏蔽,不然容易烧板子的。3、
西门子
M系列的电机
参数
都需要设置的,也不多,P304,P305,P307,P311。记错修改电机类参数时,西门子定义了P0010=1的情况下,才能修改!当你设置好后,再P0010改为0即可!
西门子MM 420变频器
。实现:1)外部开关启停变频器,2)然后操作面板(B0P...
答:
1,将
参数
P0003访问级设为2 2,将参数P0700设置为2,端子启动。3,将参数P0701设置为1,此时端子5和端子9,用来实现 启动/停止
变频器
。4,参数P1000设置为1,频率调整使用BOP面板实现。
简述
西门子420变频器
中P0010、P0700、P1000这三个
参数
的含义?_百度...
答:
使用大全 3.3.2.3节,下面是截图