西门子MM440变频器远程控制变频器停不下来

西门子MM440 1台 由远程4-20MA控制频率高低,现情况是当变频器频率到达80的时候 远程停车停不了,当变频器频率降到20的时候远程停车可以停下来,远程开停有PLC控制继电器给到变频器的 请问是变频器参数问题还是远程仪表给变频器的输入问题 求回答
远程停车采用数字DIN5控制变频器启动和停止 PLC远程给高电平是变频器应运行 给低电平时变频器应停止 但给远程停止信号的时候仪表继电器动作了 但是停不了 但是电气这头把DIN5控制启停的线摘下 变频器能停

串个电流表在信源上呗,440变频器在做程序输出的时候应该采用了延时停车的,点击停止后不是一下子停下来的,需要一段时间可能,我这边也有这样的变频器也是这样控制的,低频的时候是即开即停,等频率上去以后再点击停止的话需要1到2分钟的停车时间,但最终还是能够停下来的。不知道你那多久停不下来,看看在高频停止启动后串的电流是否有变化,逐步变小,有这个趋势的话那你就等吧!
以上仅供参考!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考