77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器mm440参数设置
西门子mm440变频器
如何
设置参数
?
答:
西门子MM440变频器
的
参数设置
对于面板控制至关重要,只需对其中两个参数进行调整。首先,将P0700设置为1,这将激活命令源功能(P700)。接着,将P1000设为1,允许面板上直接更改频率。出厂时,P1040的频率值为5Hz,但你可以根据需要输入0-10V的模拟量信号(P970)进行调整。值得注意的是,P700应改为2...
mm440
本地/远程控制
参数
如何
设置
答:
1.数字输入1(端子5)作为启动 2.数字输入4(端子8)作为切换
3.本地时由面板上的启、停及电动电位计来控制 4.远程时由PLC输出的模拟量信号(假设4-20mA)来控制 主要参数如下:P700.0=1 P700.1=2 命令源选择:1-BOP面板,2-端子排输入 P1000.0=1 P1000.1=2 频率设定选择:1...
西门子MM440变频器
的调试
答:
一、对于
440变频器
的调试应首先确认变频器的一些初始状态,在确认好电动机与变频器的连接后,利用内控先用操作器来控制电动机转动,首先需要
设置
以下
参数
:P0003=3,P0700=1,P1070=1050。设置完成后,可以把操作权交给操作器来手动操作。二、 在第一步顺利完成后,应首先对电动机做快速调试,只有在这...
西门子mm440变频器
bico
参数
如何设
答:
西门子MM440变频器
的BICO功能在起重机上的简单应用。P0700为2 选择命令源为端子输入P0701为99 选择端子5也就是数字输入1的功能为BICO 722.0P0702为99 选择端子6也就是数字输入2的功能为BICO 722.1P0703为99 选择端子7也就是数字输入3的功能为BICO 722.2P0704为99 选择端子8也就是数字输入4的功能为BICO 722.3P...
西门子MM440
系列
变频器设置
加速时间的
参数
是()?
答:
步骤一:首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:首先
设定参数
P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成
变频器参数
复位。然后
设置参数
P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:P0100=0 P0205=0 P0300=1 P0304=400 P0305=3.7 P...
西门子mm440
怎么
设置参数
答:
改两个
参数
就可以用面板控制 P0700=1 P1000=1就可以 P1040就是要
设置
的频率值,出厂值=5HZ P700命令源 P970信号源 将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量。接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行
变频器
的启动参数主要是:加速时间、转矩...
西门子MM440变频器
,带3.2KW电机,把电机
参数
录入后,启动不了?显示过流...
答:
MM440
使用固定频率来运行,
参数设置
如下:P0700=2 选择命令给定源(启动停止) I/O端子控制 P1000=3 设定频率给定源 固定频率 P0701=16 DIN1 5号端子功能:固定频率选择 + ON 命令 P0702=16 DIN2 6号端子功能:固定频率选择 + ON 命令 P1001=需要设定的频率1 用户设定 由端子5激活 ...
西门子440变频器
如何调整电机转向
答:
西门子MM440变频器
调整电机转向
参数设置
:(1)变频器恢复出厂设置:P0010=30、P0970=1.(大概三分钟)(2)电机参数设置:P0304、P0305、P0307、P0308、P0310、P0311(根据电机名牌输入)(3)设置数字输入控制参数:P0700=1(命令源选择有端子排输入)P0701=1(ON正转、OFF停止)P0702=1(ON反转、...
西门子mm440变频器
外部接线端子启动需要
设置参数
答:
西门子mm440变频器
外部接线端子启动需要
设置参数
:1、设置为60Hz,则变频器启动后,电机只能按照P1120。2、设置的斜坡值上升到50HZ,而不能上升到60HZ。3、P1040输入值应在P1080及P1082之间,P1080:设置实际能够上升到的频率的最低。
mm440变频器
进行电机优化时都要设哪些
参数
?
答:
以下是
西门子MM440变频器
调试的一般方法,请参考!1) 将P0010设为30 ,P970设为1(后文为方便表述,记为P0010=30 ,P970=1);开始恢复参数到出厂
设置
,大约需要等待60秒。2) P295=600S 使变频器停机后风机继续运行10分钟,以散尽热量。3) P625=电动机环境温度,对后面的调试与
变频器参数
自动...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子变频器mm440频率设定
西门子440端子控制设置
西门子440变频器参数调试
西门子变频器440面板调频率
mm440快速调试参数表
西门子mm440快速调试参数表
西门子变频器440设置频率
西门子mm440变频器参数表
西门子变频器mm440说明书电子版