77问答网
所有问题
西门子变频器MM420面板<BOP>控制都设置哪些参数 电机启动前频率怎么设置??
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-01-01
你看一下说明书吧,改两个参数就可以用面板控制了
P0700=1
P1000=1就可以了
P1040就是要设置的频率值,出厂值=5HZ
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YGGWqIW3v.html
相似回答
西门子MM 420变频器
。实现:1)外部开关启停变频器,2)然后操作
面板
(B0P...
答:
1,将参数P0003访问级设为2 2,将参数P0700设置为2,端子启动。3,将参数P0701设置为1
,此时端子5和端子9,用来实现 启动/停止 变频器。4,参数P1000设置为1,频率调整使用BOP面板实现。
西门子变频器MM420
采用模拟
控制参数
该如何
设置
呢
答:
配合说明书,接线和设置一个参数
。将PLC的模拟量的两根线接到变频器的模拟量输入端子,将频率给定方式设置为模拟量输入即可。
西门子变频器MM420
还得
设置电机
铭牌上的
参数
吗?只设置P0700 P1000行...
答:
1、首先你说的频率无法设置什么意思?对于M420,你只需P0700=1,P1000=1,通过
面板BOP启动
,升速!2、你若是P0700=2,P1000=2.。这需要你加个外部模拟量输入作为给定速度源,在M420机器IO板“3,4”口,只能是0~10V电压信号。注意接线时做好屏蔽,不然容易烧板子的。3、
西门子
M系列的
电机参数
都需...
西门子420变频器
中P0010、P0700、P1000这三个
参数
的含义是什么?
答:
选择 0=无频率设置值 1=BOP频率控制 2=模拟设置值 3=固定频率设置值 P0010启动快速调试
0=准备就绪 1=快速调试3 0=出厂设置 请注意在操作电动机之前,P0010必须已经设置回“0”。但是如果在调试之后设置了P3900=1,将自动进行这一设置。P0700 命令来源选择(开/关/反向)0=出厂设置 1=...
MM420变频器
三相380V的变频器,用单相220V
怎么
调试?
答:
MM420变频器
三相380V的变频器,用单相220V的调试方法:先用220V升380V变压器给变频器供电,此时变频器会有输入缺相报警,但控制电路已经正常工作,便可进行
电机参数
、控制方式、通信设置等调试工作。(注意,此种供电方式不可带电机运行。)变频器简介:变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频...
西门子变频器MM420设置
完
频率参数
P1000后 为什么按上下键没用啊
启动
...
答:
你的
变频器
是在远程控制还是在就地控制。如果是远程控制,应由远程发出合闸驱动,电机主回路合闸,这时候按向上键加频率,如果是现场控制,那就给定频率后,按面板上的正转或者反转按钮就可以了。
西门子MM420变频器
如何与昆仑通泰MCGS触摸屏通讯,
控制
转速等
参数
是如...
答:
能否告知下是如何解决的?我们现在也在搞这个,还不是很明白该怎么搞呢,谢谢。
大家正在搜
西门子变频器mm440参数设置
西门子变频器440参数
西门子mm420变频器参数
西门子g120变频器面板
西门子MM420变频器
西门子变频器地址设置
西门子变频器参数说明书
西门子变频器mm440
西门子m440变频器中文说明书
相关问题
大学理工类都有什么专业
理工学科是什么
理工学科是什么?
什么是理工学科?
理工学科有哪些
什么是理工学科
理工类包括哪些专业
理工学科包括哪里。