30kw的消防用排烟风机需要用软启动器吗

如题所述

最好用软启动,星三角降压启动、自耦降压启动或者是变频器启动也可以,如果电路容量够大的话直接启动也可以,个人还是觉得30千瓦用软启动比较好,软启动器的额定电流建议是风机工作电流的二倍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-24
消防排烟风机配电时需要注意的问题 请看 GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》标准第9款的要求。
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一
级配电箱处设置自动切换装置。
一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在 30s 内供电。二类高层建筑自备
发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。
9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控
制回路宜按防火分区划分。
9.1.4 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于 30mm;
明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。
9.1.4.2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;
9.1.4.3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设。
9.1.4.4 宜与其他配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两
侧。
第2个回答  2013-09-23
一般情况下死需要的,因为电网容量一般没有那么大,承受不住那么大的冲击,会对其他的用电设备造成强大的冲击,造成惨重的损失
第3个回答  2013-09-23
软启动器主要解决电动机启动时对电网的冲击和启动后旁路接触器工作的问题,对电机有较好的保护作用,要看你的供电情况了,如果供电容量足够,可以不要软启动.
第4个回答  2013-09-23
用软启动的好处是显而易见的。就是成本会比星三角和自耦减压启动柜贵,但比变频器便宜。建议还是使用变频器。