77问答网
所有问题
当前搜索:
30kw风机
30千瓦
风机
风量多大
答:
在3至4.5米每秒之间。
风机
的功率P的单位是千瓦与风量Q的单位是立方米/秒和风机的转速n的单位是转/分之间存在下关系,P=Q乘1000乘9.8乘100/3.14乘n2乘104乘1000,其中9.8为重力加速度,3.14为圆周率,10.4为空气密度,单位:千克/立方米。1000为空气密度转换系数,单位:米/秒,100为转换系数...
30千瓦
鼓风机
风量
答:
30千瓦
鼓
风机
风量260~447m3/min。根据查询相关公开资料,30千瓦鼓风机铭牌上应该标注的有风量、风压、功率、效率等信息的,技术性能为全风压440~5030Pa,风量260~447m3/min功率30kw,最高全压效率80℅。
30kw
的消防用排烟
风机
需要用软启动器吗
答:
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟
风机
等的供电,应在最末一 级配电箱处设置自动切换装置。一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在 30s 内供电。二类高层建筑自备 发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电...
30千瓦隧道射流
风机
满负荷时电流有多大? 供电电缆长度30米左右,_百 ...
答:
不能,截面有点偏小,
30KW
的风机满负荷运行,其启动电流为(4-7)倍额定电流,约为240A-420A,故难以躲过启动电流;而且出线较进线大,这种匹配方式不合适。最好是选用3*25+1*16的铜芯电缆。风机是中国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,
鼓风机
,风力发电机。气体压缩...
星三角启动
30KW风机
配多大的接触器,空气开关
答:
需要85A接触器;空气开关应配置100安培。
30KW
三相电机,额定电流60A左右,选用100A及以上开路,80A及以上接触器,25方及以上铜芯电缆。(电机一般选用断路器按1.5倍额定电流,接触器按回光额定电流1.2倍)。计算:三角接线法中的线电流为相电流的平方根3倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流...
风机
是2.4万立方米每小时,风机电机是
30KW
的变频电机,如果我把电机设置到...
答:
在一定范围内的频率调节,风量和频率成正比关系。 追问 此时是30HZ,如果正比的话,此时的风量就是14600? 追答 常用的电机转速计算公式:n=120f/p n为转速 f为电源频率 p为电机极数可以看出,n和f成正比。所以频率越快,电机的转速越高
风机
相似理论:Q1/Q2=(D1/D2)(N1/N2) Q为流量 D为叶轮直径 N为转速...
30kw
通
风机
正常电流是多少
答:
380V工作电压,3相平衡电流,一般按照每千瓦2A估算,
30KW
的功率,运行电流约60A左右
星三角启动
30KW风机
配多大的接触器,空气开关,急 谢谢
答:
起动采用软起动或星三角起动,可用80-100A的空开。
30KW
电机属于中小型电机,拿普通的4极三相交流鼠笼式电动机来说,额定电流不超过60A,用户由此可以推算出配套使用的断路器和接触器规格,按1.5倍额定电流通用算法就是60*1.5=90,即
30kw
电机使用100A的断路器和接触器即可,星三角启动并且完全可以满足...
30kw
罗茨
风机
电流多大
答:
额定电压380v,电流约60A
30kw
的消防用排烟
风机
需要用软启动器吗
答:
最好用软启动,星三角降压启动、自耦降压启动或者是变频器启动也可以,如果电路容量够大的话直接启动也可以,个人还是觉得30千瓦用软启动比较好,软启动器的额定电流建议是