77问答网
所有问题
30KW的消防排烟风机需要降压启动吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-12
必须要,超过11个KW的电机设备,都会要求星三角启动。11KW虽然能直接起,但对电机和电网的冲击太大了。30KW的,你要是能直起,电网不炸,请带我装逼带我飞。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YWIWI8q8qI8NGYN3vW.html
其他回答
第1个回答 2017-04-11
不需要吧,30KW才多大一点
相似回答
30kw的消防
用
排烟风机需要
用软
启动
器吗
答:
最好用软启动,星三角降压启动、自耦降压启动或者是变频器启动也可以
,如果电路容量够大的话直接启动也可以,个人还是觉得30千瓦用软启动比较好,软启动器的额定电流建议是风机工作电流的二倍
30kw的消防
用
排烟风机需要
用软
启动
器吗
答:
9.1.2 高层建筑
的消防
控制室、消防水泵、消防电梯、防烟
排烟风机
等的供电,应在最末一 级配电箱处设置自动切换装置。一类高层建筑自备发电设备,应设有自动
启动
装置,并能在 30s 内供电。二类高层建筑自备 发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电...
双速
风机
和普通风机有什么不同?具体不同在哪里?要详细,还有他的接线...
答:
双速
风机
就是双速电机,电机绕组匝数不同,抽头不一样,能知道原理即可,不知道也没关系,看厂家给的接线图,有二种接线方式,一:如电机电源进线是三根线,低速就接低,同样,高速就接高,看厂家提供的接线图,电机接线盒上有,看自己
的需要
二、如电机电源进线是六根线,看首尾相连,同样电机接线...
给
排烟风机
配电,选的断路器的大小与计算电流有什么关系?
答:
排烟风机启动
的过程中电动机会产生峰值电流,一般为正常工作电流的6-8倍,断路器选择带有延时的功能的,选断路器按正常的选择是安工作电流的1.5-2.5倍电流去选择断路器的、、、。。。
340kw
的消防
负荷
需要
选台柴油发电机,该选多少KVA的啊?
答:
①必保
的消防
及保安负荷 a. 平时备用火灾时才启用的专用消防设备计算负荷(Pj1)。如:一般按最不利的一个防火分区发生火灾时考虑需开启的消防水泵、防
排烟风机
、电动防火卷帘、电动防火门、消防新风机等。同层有几个防火分区时,若某一个防火分区着火,所开启的防排烟最大负荷为本着火分区及相邻的两...
负载
风机
的电机是否可以长期以星形接法运行?
答:
如果电动机或
风机
上没有写明可以长期星形接法运行,那么就不可以 既然可以星形接法,而且又可以三角接法,那么自然是星三角
启动
方式的,这种电动机不能够长期的星接运行,启动之所以使用星接法是为了降低启动冲击电流 当以星形启动时,电压为额定电压除以根号3,但负载量,虽然是风机,但也有可能超过他的承载...
离心
排烟风机
风量40000,机外余压1600,电机37kW,风机外形尺寸是多少_百 ...
答:
实际耗电量是23.91KW每小时,使用
30KW
电机就可以了。最直接的方法是用电流表,测量
风机
电流,就知道轴功率的准确性了。风机尺寸,如图:风机内置现场,如图:以上的都是其中一个进口品牌风机的参数资料,外形尺寸图。当然了,具体情况可以咨询我们。三大进口品牌风机:格林瀚克风机、美国双城风机、豪顿华...
大家正在搜
消防排烟风机自动启动
消防排烟风机手动怎么启动
手动打开排烟阀风机能启动吗
消防排烟风机启动方式
消防排烟风机远程启动
排烟风机自动启动
排烟风机通过执行机构启动
排烟风机手动启动按钮
排烟风机手动启动测试方法
相关问题
30kw的消防用排烟风机需要用软启动器吗
消防排烟风机必须直接启动电机吗
18.5千瓦消防风机需要降压启动吗
防排烟系统风机的启动方法
消防新规对排烟风机有什么要求
消防排烟风机是否也需要就地控制
任何一个排烟口开启时,排烟系统的排烟风机应能自动启动对吗
消防排烟风机不能启动有什么解决方法