77问答网
所有问题
什么规范消防风机不可以降低启动吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-02
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019中第9.2.24条第2款规定的描述是:民用建筑中,除消防设备外,大功率的水泵、风机宜采用软起动装置,电动机和软起动装置启动后···由条文可知,软启动器“不宜”用于消防风机和消防水泵的启动回路中,并不是“不能”用于消防风机和消防水泵的启动回路中。也就是“现行规范没有禁止消防水泵、防排烟风机等消防设备采用软启动方式”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GWWpWvv8YGIGNWYI3I.html
相似回答
18.5千瓦
消防风机
需要降压
启动吗
答:
是的,
这个根据电气规范要求的是需要设置星三角降压启动的
,直接启动的最大功率为15kw的。
30kw的
消防
用排烟
风机
需要用软
启动
器吗
答:
9.1.2 高层建筑的
消防
控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟
风机
等的供电,应在最末一 级配电箱处设置自动切换装置。一类高层建筑自备发电设备,应设有自动
启动
装置,并
能
在 30s 内供电。二类高层建筑自备 发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电...
高低速
风机消防
应该
启动
高速还是低速
答:
风机可通过消防控制室手动、自动、现场按钮操作,并通过防排烟智能控制屏反馈设备运行情况,
消防风机
控制箱可在正常通风时低速运行,当地
启动风机
,或启动高速按钮,使风机高速运行。在自动状态下,接收消防报警中心信号,风机由低速功率转换为高速运行。如果风扇停止工作,风扇
可以
直接在消防中心高速停止,并将信...
请问
消防风机
18.5千瓦要星角
启动
在哪条
规范
里有要求,找了好久也没找到...
答:
这个是电气线路控制的
规范
10d303图集要求的是超过15千瓦的需要星三角和降压
启动
。
消防排烟
风机规范 消防
排烟风机特点
答:
3、消防排烟风机测试符合GBJ45-82
消防规范
标准要求 4、消防排烟风机建立高于该标准的企业内控保证体系 5、消防排烟
风机能
在300℃高温条件下连续运行60分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏 6、应用范围广,消防排烟风机广泛应用于高级民用建筑,烘箱,地下车库,隧道等地合。7、出厂的
消防风机
合格...
双速
风机
在手动起动低速,要是发生火灾
消防
主机能直接起动高速吗?如果能...
答:
一般的控制柜不具备这样的功能,在低速运行的情况下
启动
高速状态会导致
风机
电机烧毁的,一般的做法是利用24V继电器的常闭触点控制低速运行。也就是当24V继电器不动作时,手动
可以开启
低速状态,当24V继电器动作后,停止低速运行状态,然后启动高速状态。因控制柜生产厂家不同,设备选型不同,需现场测量测试,做...
对
消防
水泵、防烟和排烟
风机
的
启动
、停止有
哪些
控制要求?
答:
就地)必须有自动和手动的启动装置;5 必须有工作状态的显示信号给
消防
控制中心。6 消防中心必须有手动的远程控制启动的装置。防排烟风机的控制要求基本相同,但对防排烟的阀门控制有要求;1 防排烟
风机启动
是应自动停止空调的所有电源;2 火灾的相邻层(一共三层)的排烟阀自动打开,防烟阀自动打开。
大家正在搜
如何降低风机风量
怎么降低离心风机的转速
管道风机怎么降低转速
排风机怎么降低噪音
防排烟风机吊装规范
通风风机安装规范
什么是风机
怎样降低风机转速
如何降低风机的噪音