西门子 MM440 变频器的面板 常规操作 电动机不转,没法控制电机

我们大学的变频调速实验装置当我 设置常规操作(电机的参数都设置好之后) 把 P0700=1 (BOP 键盘),P1000=1 (MOP 电动电位计)设置好之后,按 启动 按键或者其他按键 电机都不转。。这是变频器常规的操作,为什么不法用 BOP呢? 然后我就把 P1000=4 (USS BOP 链路)显示屏有个“INHIBIT" “禁止” 按了一下 停止按钮它就换成STOPPED "停止” 再按启动键盘就可以转了。。 不知道为什么? 而且好想这样是不是有问题。。 我做了其他实验都没有问题,所以估计变频器没有问题吧。 不知道是因为学校 安装的方式有关。。
我是新手。。希望有人请教一下

第1个回答  2013-12-11
不明白,帮顶。
第2个回答  2013-12-11
是不是参数乱了,你有没有恢复出厂设置看一下。追问

恢复了。。还有什么会有问题呢?

第3个回答  推荐于2017-11-26
变频器的操作控制一般有几种类型:
1、面板键盘控制(就地控制),就是变频器的启动、停止、调速都用键盘实现;
2、模拟信号控制(远程控制),变频器的启停都用接线远程通过按钮或PLC/DCS的开关输出控制,调速-可以是电位器提供调速信号,也可以是变频器或数显表(控制仪表)输出4~20mA控制;
3、多档速控制,可以远程也可以就地;
4、步进控制、恒速控制、恒转矩控制、带PID反馈自动控制(如恒压供水应用)等,多用远程PLC/DCS控制;
5、通讯控制(远程控制),所有的控制功能均通过PLC/DCS编程,与变频器通讯,常用通过RS485/232控制。

以上的这些控制,都首先要设定好控制电机的额定参数(功率、电流、电压、级数、转速等其他需要的);
然后就是对控制方式进行确定,不同变频器对控制方式的选择功能参数的定义方式不同,ABB有控制宏的选择、三菱有Pr0和Pr79,西门子的应该和三菱的类似通过若干个参数组合确定控制方式(启停信号的给定、急停信号的给定、调速信号的给定等);
最后,就是把相应的保护参数进行修订核实,比如最大最小频率、保护电流、报警后的动作、制动特性参数的设置等。

你的这种情况,估计就是控制功能选择时,电机起动信号给定的设置有问题,没设置完全,不彻底。再检查下吧。追问

我电机额定参数都设置好了。 还有什么要设置的呢? 还有 P1000= 4 "USS on BOP LINK" 是什么功能? 为什么用它,电机可以转呢? 这样 来实现 BOP操作 调速 有问题吗?

追答

P1000=1,频率设定值1=电动电位计2=模拟输入
P0700=1.命令信号源1=BOP 2=端子

上文库下个西门子440的说明书,照着里面的快速调试内容看看。

追问

。。不好意思我刚才写错了。。我本来就是那么 设置的。。我来重新追问一遍。。 我要实现就是用面板来控制电机。。 可是那样它就不转, 然后我使用了P0700= 4 它就可以用面板来控制电机。。 那用 P0700= 4 和 P0700 =1 有什么区别? 为什么用 P0700=4 就可以 控制电机,而用 P0700=1 不行呢? P0700=4 "USS on BOP LINK"

追答

完全恢复出厂状态,然后再从新设置P1000=1,P0700=1试下。

功能键的不同值是什么意思,好好看看说明书,里面有非常详细的说明。
如果,手头条件允许,找个新面板插上试一下,或把这个面板插在另一台440上试一下。
很久没调试过西门子变频器了,手头也没有样机,不好给你更详实的说明。

P0700=1 是BOP(键盘)设置, P0700=4 "USS on BOP LINK" 是BOP链路的USS设置
USS通讯是变频器本身自带的通讯接;两种都是BOP(面板)给变频器命令,具体区别你试下。

http://blog.gkong.com/h0493094_171183.ashx
http://wenku.baidu.com/view/5cb7f27ff7ec4afe04a1dfa2.html

本回答被提问者和网友采纳