我们大学的变频调速实验装置当我 设置常规操作(电机的参数都设置好之后) 把 P0700=1 (BOP 键盘),P1000=1 (MOP 电动电位计)设置好之后,按 启动 按键或者其他按键 电机都不转。。这是变频器常规的操作,为什么不法用 BOP呢? 然后我就把 P1000=4 (USS BOP 链路)显示屏有个“INHIBIT" “禁止” 按了一下 停止按钮它就换成STOPPED "停止” 再按启动键盘就可以转了。。 不知道为什么? 而且好想这样是不是有问题。。 我做了其他实验都没有问题,所以估计变频器没有问题吧。 不知道是因为学校 安装的方式有关。。
我是新手。。希望有人请教一下
恢复了。。还有什么会有问题呢?
我电机额定参数都设置好了。 还有什么要设置的呢? 还有 P1000= 4 "USS on BOP LINK" 是什么功能? 为什么用它,电机可以转呢? 这样 来实现 BOP操作 调速 有问题吗?
追答P1000=1,频率设定值1=电动电位计2=模拟输入
P0700=1.命令信号源1=BOP 2=端子
上文库下个西门子440的说明书,照着里面的快速调试内容看看。
。。不好意思我刚才写错了。。我本来就是那么 设置的。。我来重新追问一遍。。 我要实现就是用面板来控制电机。。 可是那样它就不转, 然后我使用了P0700= 4 它就可以用面板来控制电机。。 那用 P0700= 4 和 P0700 =1 有什么区别? 为什么用 P0700=4 就可以 控制电机,而用 P0700=1 不行呢? P0700=4 "USS on BOP LINK"
追答完全恢复出厂状态,然后再从新设置P1000=1,P0700=1试下。
功能键的不同值是什么意思,好好看看说明书,里面有非常详细的说明。
如果,手头条件允许,找个新面板插上试一下,或把这个面板插在另一台440上试一下。
很久没调试过西门子变频器了,手头也没有样机,不好给你更详实的说明。
P0700=1 是BOP(键盘)设置, P0700=4 "USS on BOP LINK" 是BOP链路的USS设置
USS通讯是变频器本身自带的通讯接;两种都是BOP(面板)给变频器命令,具体区别你试下。
http://blog.gkong.com/h0493094_171183.ashx
http://wenku.baidu.com/view/5cb7f27ff7ec4afe04a1dfa2.html