77问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器远程控制参数设置
abb变频器参数设置
方法
答:
abb变频器参数设置方法如下:
1、当本地控制时,按下LOC/REM键,当显示屏上显示LOC(本地)表示变频器处于本地控制
,即控制命令来自于键盘。当显示屏上显示REM(远程)表示变频器处于远程控制,即控制命令来源于多功能端子或通讯的方式。2、当变频器处于本地控制时,按下START键,此时变频器处于运行状态...
ABB变频器远程控制
应该怎样
设定
答:
在控制面板上按LOC/REM键就可以了
,此时控制盘的左上角会显示R就是远程的意思,显示L就是本地控制(操作盘)的意思。显示R的时候就可以通过远程途径比如:硬线I/O、现场总线通讯等来控制。比如对于ABB ACS880来讲,通过以下参数设置I/O:10 标准 DI, RO;11标准DIO, FI, FO;12标准AI;13标准...
abb变频器参数
的
设置
方法有哪些?
答:
ABB变频器的范围参数设置
将影响设备的运行模式、保护措施和控制方式
。
范围参数设置包括油泵、通用缆、自动手动控制、控制模式、故障保护等
。3、卡片参数设置 ABB变频器的卡片参数设置包括控制卡、安全卡、故障卡、入口卡等。这些卡片中的参数对变频器的运行和保护都有影响。需要根据设备所安装的卡片类型进行相...
ABB变频器参数
怎么
设置
答:
设置参数为9902=6 9905=380 9906=2.5 9907=50 9908=1410 9909=0.6 9910=0.83 1003=1 1105=50 1202=5.0
1203=10.0 1204=3.0 1301=0% 1503=50 2003=7.4 2008=50 2102=1 2202=5.0S 2203=5.0S 2204=7.0S 2205=12.0S 2606=1 1001=1 1002=6 1...
ABB变频器远程控制
的
参数
如何
设置
?
答:
参数
0113
控制
地点设为1或2 。 1表示STOP有效,2表示无效
ABB变频器
如何为
参数设置
?
答:
ABB变频器参数设置
如下:一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地
控制
模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)...
abb变频器参数
怎么
设置
?
答:
P0700(0)=0;出厂默认设置 P0700(0)=1;操作面板来操作
变频器
的启停(就是变频器面板上的启动和停止按钮)P0700(0)=2;端子(通过外接在端子的按钮来启停变频器)P0700(0)=5;RS485的USS、MBUS通讯启停变频器。若由操作面板操作改成端子
控制
启停时,所有数字输入
参数设定
为出厂值。频率源:...
ABB变频器
如何为
参数设置
答:
在第一次运行时
设置
以后就不需要再改变了,这一组
参数
代码范围从9901~9910共10个参数。
ABB变频器
工作原理:通过将380V交流电压整流滤波成为平滑的510V直流电压。再通过逆变器件将510V直流电压变成频率与电压均可调的交流电压,电压调节范围在0V--380之间;频率可调范围在0HZ--600HZ之间。以达到
控制
电动...
ABB
550 800
变频器
如何通过profibus
远程控制
,变频器要更改哪些...
答:
要连接
abb
的DP通讯板RPBA01,
参数
10.07
设置
成1,就是通讯
控制
方式,让后用你的PZD1去控制它的动作了。
ABB变频器
怎么
设置
?
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为
ABB变频器
ACS510的端子
控制
回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的
参数设置
对维修和使用有很大帮助。
1