77问答网
所有问题
西门子440变频器怎样实现远程按钮故障复位,按钮接那两个点?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-26
使用自带DI3口,按钮接在7、9两脚则可。该口默认参数P703设置为9是故障复位。但是按钮到变频器远的话我建议采用按钮控制继电器的吸合和断开,取继电器的常开触点接到7、9脚之间,避免距离压降太大并起隔离作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8N8GqpvpW.html
其他回答
第1个回答 2012-03-17
这位朋友,建议您看下西门子MM440变频器的使用大全(2011.3),上面很详细的,你可以查到变频器端子7和9为“故障确认”,参数的设置值为P0703=9,控制回路的话,你看你现场的实际情况,采用就地控制还是远程集控
相似回答
西门子440变频器怎样实现远程按钮故障复位,按钮接那两个点?
答:
使用自带DI3口,按钮接在7、9两脚则可
。该口默认参数P703设置为9是故障复位。但是按钮到变频器远的话我建议采用按钮控制继电器的吸合和断开,取继电器的常开触点接到7、9脚之间,避免距离压降太大并起隔离作用。
西门子
MM
440变频器
的
故障复位
答:
1、 使变频器断电、再重新通电。2、按BOP或AOP上的Fn键。3、通过数字输入3(缺省设置)
。4、P1210是用来配在主电源跳闸或在发生故障后允许变频器重新自动再起动的功能。
门子440
的
变频器怎样
设定参数
故障
后自动
复位
并转速追踪启动?
答:
P1210 = 2:在‘电源中断’以后重新上电时
,变频器
确认故障F0003(欠电压),并重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。P1210 = 3:这种设置的出发点是,只有发生故障(F0003 等)时变频器已经处于“运行(RUN)”状态下它才能再起动。变频器将确认(复位)
故障,
并在“电源...
西门子440变频器故障
报警接哪个点
答:
直流端。
西门子440变频器故障
报警接直流端点,可以进行检测。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
西门子变频器怎么复位?
答:
当
西门子变频器
出现故障时
,复位
是一种常见的解决方法。首先,我们需要检查变频器的工作状态和显示屏上的报警信息。如果变频器的报警信息显示为复位状态,说明它已经进入了故障模式。此时,我们可以通过按下变频器面板上的
复位按钮
来尝试复位。如果这样无法解决问题,我们可以尝试断开变频器的电源,等待几分钟后...
西门子440变频器,
报F0022
故障,
不能
复位,
求高手指点。
答:
1. 重新给
变频器
加上电源电压 2. 按下BOP 或AOP 上的Fn 键 3. 通过数字输入3 (缺省设置)F0022 功率组件故障 引起故障可能的原因 在下列情况下将引起硬件故障r0947=22 和r0949=1 (1) 直流回路过流=IGBT 短路 (2) 制动斩波器短路 (3) 接地故障 (4) I/O 板插入不正确 外形尺寸 A 至C...
西门子变频器故障怎么复位
答:
西门子变频器
出现故障时
,复位
是一种常见的故障排除手段。首先,检查变频器的工作状态和屏幕上的报警信息至关重要。若变频器显示复位状态,说明它已进入故障模式,这时只需按下面板上的复位键尝试复位。如果初次复位无效,可以尝试断开电源,等待几分钟后重新
连接,
这有助于清除临时故障。若以上方法仍无法解决...
大家正在搜
西门子v20变频器故障 怎么复位
西门子变频器430故障复位
西门子变频器430怎么复位
西门子变频器f0004无法复位
西门子变频器30001故障
西门子变频器f0001是什么故障
西门子变频器故障代码f0002
西门子变频器f030故障
西门子变频器a0501故障
相关问题
大学理工类都有什么专业
理工类专业有哪些
理工类包括哪些专业
理工科有哪些专业?
理工大学都有什么专业
理工类专业通用课程有哪些?
理工科专业包括什么学科 怎么分类
大学理工类专业有哪些