西门子MM430变频器中启动频率参数如何设定,比如要求电机以20HZ来启动

如题所述

两个参数可以通过面板进行控制

P0700=1

P1000=1

P1040是要设置的频率值,出厂值=5Hz

P700命令源

P970信号源

将P700改为2,外部信号激活。P970可以是1,面板上的频率可以改变,它可以是2,输入0-10V模拟量

打开din1(默认为启动信号),它将自动运行

变频器的起动参数有:加速时间通道、转矩上升和载波频率。不允许从20Hz开始,因为变频器的启动是从0Hz开始的,所以只能把它作为目标频率,然后再从中提速。

扩展资料:

模块化架构允许最大的配置灵活性

六个可编程独立数字输入。

两个可测量的模拟输入(0伏至10伏,0毫安至20毫安)也可用作第7/8个数字输入。

两个可编程模拟输出(0毫安至20毫安)保护功能。

参考资料来源:百度百科-西门子MM430变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-16

改两个参数就可以用面板控制

P0700=1

P1000=1就可以

P1040就是要设置的频率值,出厂值=5HZ

P700 命令源

P970 信号源

将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量。

接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行

变频器的启动参数主要是:加速时间、转矩提升和载波频率。要的20Hz启动是不可以的,因为变频器的启动都是从0Hz开始的,只能把它作为目标频率,然后从它再升速。

扩展资料:

模块化结构允许组态的最大灵活性

六个可编程的独立数字量输入。

两个可量测的模拟量输入(0 V 到 10 V, 0 mA 到 20 mA) 也可以被用作第 7 个 / 第 8 个数字量输入。

两个可编程模拟量输出(0 mA 到 20 mA)保护特征。

参考资料来源:百度百科-西门子MM430变频器

第2个回答  2012-05-16

在参数P1080中把最小频率设为20HZ,如图:

第3个回答  2019-01-23
变频器工作:1,要有运行信号;2,要有非0的频率指令
你设定了0到50Hz,只是一个允许运行的区间,并没有指定是0Hz,假如你给定的频率是20Hz,而且有运行信号,变频器当然停不了的。
第4个回答  2012-05-16
变频器的启动参数主要是:加速时间、转矩提升和载波频率。
你要的20Hz启动是不可以的,因为变频器的启动都是从0Hz开始的,你只能把它作为目标频率,然后从它再升速。
相似回答