消防喷淋试压最高达到多少?

如题所述

1. 消防给水系统包含自动喷水灭火系统、室内消火栓给水系统和室外消防给水系统三个主要部分,其压力试验遵循相关标准。
2. 根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005),当系统设计工作压力小于或等于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa;若设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验压力应为工作压力加0.4MPa。水压严密性试验应在强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,保持24小时应无泄漏。
3. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)规定,室内给水管道的水压试验应符合设计要求。当设计未注明时,各类材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,最低不得小于0.6MPa。金属及复合管给水管道在试验压力下观测10分钟,压力降不应大于0.02MPa,然后降至工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1小时,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2小时,压力降不直超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
4. 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)指出,水压试验应符合以下规定:1) 钢管试验压力为P+0.5(P为工作压力),且不小于0.9MPa。2) 预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30分钟,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;若有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。3) 主试验阶段:停止注水补压,稳定15分钟;15分钟后压力下降为0,将试验压力降至工作压力并保持恒压30分钟,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。