消防喷淋压力标准是多少

如题所述

喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPA的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验和验收.4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.60MPA.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-10
这个规范要求的是消防喷淋最不利点的末端试水的压力不得小于0.05mpa的。本回答被网友采纳
第2个回答  2023-03-20
喷淋管道做气压试验时,最低压力要求一般为0.2MPa,最高压力要求一般为0.6MPa,具体压力值可由消防设计文件中给出。

问题相关的建议:
1、做气压试验前,将喷淋管道内清洗干净;
2、做气压试验时,气源要求稳定,且压力应按规定渐增,以免出现突然增加压力造成管道损坏;
3、做气压试验后,还要检查管道的连接紧固度,以及管道的腐蚀情况。