系统管网试验压力是多少?
答:
1. 当
消防喷淋
系统的的设计工作压力不大于1.0MPa时,其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
自动
喷淋
系统
试压
时的压力要求是多少
答:
1. 生活给水和
消防
给水管道的试验压力要求是管道工作压力的1.5倍,最低不小于0.6MPa。2. 强度试验的标准是在实验压力下保持10分钟,压力降不超过0.05MPa视为合格。3. 强度试验结束后,应将压力缓慢降至工作压力,并进行检查,若无渗漏,则严密性试验合格。4. 对于自动
喷淋
灭火系统,当设计工作压力...
消防喷淋试压
多高压力?
答:
1. 系统设计工作压力在1.0MPa及以下时,水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为工作压力加上0.4MPa。3. 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格之后进行。试验时,压力应为设计工作压力,保持24小时稳定...
消防喷淋试压
最高达到多少?
答:
金属及复合管给水管道在试验压力下观测中历10分钟,压力降不应大于0.02MPa,然后降至工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1小时,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2小时,压力降不直超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。4. 《给水排水管道...
消防喷淋试压
多高压力?
答:
1. 当
消防喷淋
系统的的设计工作压力在1.0MPa及其以下时,进行水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但最低不得少于1.4MPa。2. 如果系统的设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力则应为工作压力加上0.4MPa。3. 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格之后进行。在试验过程中...
自动
喷淋
系统
试压
时的压力要求是多少
答:
对于生活给水和
消防
给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动
喷淋
灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作...
消防喷淋试压
一般打压多少
答:
1. 通常情况下,
消防喷淋
管道的
试压
压力应不小于工作压力的1.5倍,对于工作压力小于1.0MPa的系统。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压压力应等于工作压力加上0.5MPa。3. 需要注意的是,对于试验压力有特定要求的情况,试验压力不应小于1.4MPa。
在民用建筑中 给水
消防 喷淋
管道 一般来说 试验压力是多少 工作压力是...
答:
喷淋
验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不...
消防喷淋
管
试压
平时工作压力是什么标准?
答:
1.
消防喷淋
管
试压
工作压力标准是什么?2. 当系统设计工作压力≤1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。3. 当系统设计工作压力>1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力加0.4MPa。4. 消防喷淋管是消防喷淋防火系统的关键组成部分,通常与主管道和喷淋头一...
消防喷淋
管
试压
平时工作压力是什么标准?
答:
1.
消防喷淋
管道
试压
的工作压力标准是什么?2. 当消防喷淋系统的设计工作压力不超过1.0MPa时,进行水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。3. 如果系统的设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。4. 消防喷淋管道是消防系统中至关重要...