77问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋水压标准是多少
消防
喷淋
工作
水压
多大??请帮忙
答:
喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时
,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不...
消防
喷淋
管试压规范 平时工作
压力是
什么
标准
答:
1. 当消防喷淋系统的的设计工作压力不大于1.0MPa时
,其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
消防
喷淋
工作
水压
多大??请帮忙
答:
1. 根据喷淋系统验收规范GB50261-2005,
当系统设计工作压力不超过1.0MPa时,水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa
。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,水压强度试验的压力应为工作压力加上0.4MPa。3. 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002指出,室内给水和消火...
喷淋标准压力是多少
答:
1. 根据《GB50261-2005 喷淋灭火系统施工及验收规范》,
当喷淋系统的设计工作压力不超过1.0MPa时
,进行水压强度试验的压力应为系统设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。
喷淋
管道最大能承受
多少压力
?
答:
1. 消防喷淋系统管网中的正常工作压力通常保持在4-8MPa范围内
。2. 管网中最不利点的压力应维持在0.05-0.1MPa之间。3.
消防喷淋头能够承受的最大水压超过10MPa
,具体承受能力需根据现场施工工艺和喷淋质量来判断。4. 通常情况下,消防喷淋系统的工作水压只需保证在4kgf/cm²以上即可视为正常...
自动
喷淋
系统强度试验的试验
压力是多少
?
答:
6MPa,试验压力是1.6+0.4=2.0MPa。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定 6.2.1
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时
,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
自动
喷淋
系统试压时的
压力
要求
是多少
答:
1. 自动
喷淋
系统试压时的压力要求取决于设计工作压力。2. 当设计工作压力不超过1.0MPa时,
水压
强度试验
压力为
1.5倍设计工作压力,但最低不小于1.4MPa。3. 如果设计工作压力超过1.0MPa,水压强度试验压力应为设计工作压力加上0.4MPa。4. 强度试验要求在实验压力下保持10分钟,压力降不超过0.05MPa...
消防
喷淋
打压规范要求
答:
1. 公共场所的消防水压标准一般为0.1MPa。2. 人员密集的场所要求水压达到0.13MPa。3. 其他场所的消防
水压标准为
0.07MPa。4. 公共消防栓的
标准水压
需根据水枪的充实水柱进行计算确定。5. 对于甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑以及层数超过4层的厂房或仓库,水压不应小于10.0m。6. 高层厂房或...
自动洒水
喷淋
系统对
水压
有要求吗?
答:
FM要求是管网压力1.1Mpa。 《自动喷水灭火系统设计规范》
规定
最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端
压力是
不一样的。 自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 由湿式报警阀组、...
自动
喷淋
系统试压时的
压力
要求
是多少
答:
对于自动
喷淋
灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,
水压
强度试验
压力为
设计工作压力的1.5 倍,并且不低于1.4MPa;当设计压力>1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验是管网在实验压力下稳定 30min,压力降不大于0.05MPa为合格。而水压严密性试验应在水压强度试验和管网...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
楼层的喷淋水压是正常是多少
消防喷淋水压正常多少压力
喷淋末端压力标准多少
消火栓水压标准是多少
喷淋末端试水压力标准
喷淋标准压力
喷淋管道压力标准
喷淋管网压力标准
喷淋水压太小