77问答网
所有问题
380伏110kw4级的电动机起动电流是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-11-06
380伏110kw4级的电动机额定电流201A,直接起动按6倍额定电流算,起动电流是1206A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GY8q3Ypq8IWWYqNI8Nq.html
相似回答
380伏110kw4级的电动机起动电流是多少
答:
380伏110kw4级的电动机额定电流201A
,直接起动按6倍额定电流算,起动电流是1206A。
110kw的电动机
需要
多大
的电缆?
答:
三相
电动机
一个千W2安培,
110KW
就是220A,需要95平方铜线负载约240A大于220A可以用。
交流
电机110KW
有
多少电流
?
答:
YE2系列110KW电机的额定电流为:
2极197安、4极199安、6极209安
。
380v110kw是多大电流
答:
289.4A
。根据功率公式P=UI,当功率为110kW(110000W),电压为380V时,通过将功率除以电压,可以得出电流为289.4A(安培)。
110
个
KW的电机启动
瞬间的
电流
大概
是多少
安培?
答:
110
个
KW的电机启动
可以肯定要用降压启动装置,启动瞬间的电流根据启动设备不同而不同,自藕降压65%启动约是800安培.装补偿电容软启动装置或变频器来调整的话
启动电流
很小,有可能100A左右开始启动。240平方的铜芯电缆能承受的最大电流大概是400A左右。
...其它三相负荷容量230KW,
110KW电动机
能否直接
启动
答:
不可以的,可以估算一下:
110KW电动机
,额定工作电流大约200A,直接启动时,
启动电流
一般是额定
电流的4
--7倍,按6倍估算,大约1200A;,变压器的容量是500KVA,那么他的额定电流大约760A(I=500KVA/1.732×0.38),其他230kw的三相负荷的电流将近400A,若同时运行,那么变压器只有260A的电流裕度,...
额定功率是
110KW
电压
380V的电动机
如何选择
电流
表;
答:
三相电机功率电流速算公式: 2A/KW .那么
110kw电机
载流量需220A.电流表的量程(X)可根据2X/3=220得(X=330),取近似值可选300/5
的电流
表,电流互感器配用300/5.选用星三角
启动
,主交流接触器和三角接触器用400A的,星形接触器250A。
大家正在搜
电动机的起动电流是多少
30kw电机直接启动电流是多少
55kw电机启动电流是多少
11千瓦电机启动电流是多少
电动机最大电流是多少
电机的瞬间电流是多少
75kw电机启动电流多大
220kw电机启动电流
为什么电动机启动电流大
相关问题
110个KW的电机启动瞬间的电流大概是多少安培?
110千瓦地泵电机起动电流达到多少算正常
110千瓦的四级电动机和六级电动机的启动电流那个大?直接启动...
请问110KW电机,星三角启动,需要配多大的接触器和多大的导...
110千瓦的电机,起动通过的电流是多少,求公式
功率110kw,距离460米,电压380v,电机运行电流23...
110kw电机的启动电流有多大
急!两台110Kw的三相电动机用多大的断路器.昰考虑起动电流...