第1个回答 2012-01-24
不能,功率太大了,还是经过降压启动,或者软启动,或者是变频器等等,不要直接启动。对电机,和变压器都有危害的。
第2个回答 2012-01-24
就变压器容量和负载情况,110KW电机最好不要直接起动。直接起动电流近千安培,会对线路上其它设备造成影响,比如瞬间失压跳闸。
第3个回答 2012-01-24
110的可以直接启动 但230的是不可以直接起动的本回答被网友采纳
第4个回答 2012-01-24
变压器的容量减去其他负荷后是电动机的2倍左右,电动机直接启动时是额定电流4~7倍,变压器是允许短时间过载,如果负荷重,启动时间长,经常启动不利于、有损于变压器正常运行;另考虑启动时的压降是否影响其他设备以及空开、接触器、热继电器也要选择足够大才行。