电压380V,变压器容量500KVA 其它三相负荷容量230KW,110KW电动机能否直接启动

如题所述

不可以的,可以估算一下:
110KW电动机,额定工作电流大约200A,
直接启动时,启动电流一般是额定电流的4--7倍,按6倍估算,大约1200A;,变压器的容量是500KVA,那么他的额定电流大约760A(I=500KVA/1.732×0.38),其他230kw的三相负荷的电流将近400A,若同时运行,那么变压器只有260A的电流裕度,怎么带的动呢?还要考虑启动时对其他设备以及变压器的不良影响,如在启动过程中会造成较大的压降,抛开变压器的电压保护不说,电压的严重降低会同时使其他设备的工作电流大大增加,会发热严重甚至烧毁。
其他启动形式有多种,比如自藕降压启动、星三角、延边三角、频敏变阻、变频启动,根据你的实际情况选择合适的启动方式。比如星三角启动时,启动电流为直接启动方式时的1/3,也就是约400A。 这在同时运行时电流也是够大的。建议你选自耦降压启动吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-24
不能,功率太大了,还是经过降压启动,或者软启动,或者是变频器等等,不要直接启动。对电机,和变压器都有危害的。
第2个回答  2012-01-24
就变压器容量和负载情况,110KW电机最好不要直接起动。直接起动电流近千安培,会对线路上其它设备造成影响,比如瞬间失压跳闸。
第3个回答  2012-01-24
110的可以直接启动 但230的是不可以直接起动的本回答被网友采纳
第4个回答  2012-01-24
变压器的容量减去其他负荷后是电动机的2倍左右,电动机直接启动时是额定电流4~7倍,变压器是允许短时间过载,如果负荷重,启动时间长,经常启动不利于、有损于变压器正常运行;另考虑启动时的压降是否影响其他设备以及空开、接触器、热继电器也要选择足够大才行。