推荐答案 推荐于2016-12-01
110个KW的电机启动可以肯定要用降压启动装置,启动瞬间的电流根据启动设备不同而不同,自藕降压65%启动约是800安培.
装补偿电容软启动装置或变频器来调整的话启动电流很小,有可能100A左右开始启动。
240平方的铜芯电缆能承受的最大电流大概是400A左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/3YWqYY88.html
其他回答
第1个回答 2008-07-31
没说是多大电压的啊?
110KW估计是低压380V的吧?
正常情况运行时1KW约合2A,
110KW正常运行时也就220A左右,
启动电流一般为正常时的4~6倍,
也就是1000A左右。
平均1平方电线承受4A左右电流,
由此推算240平方的电缆可以满足要求~
相似回答
...其它三相负荷容量230KW,
110KW电动机
能否直接
启动
答:
不可以的,可以估算一下:
110KW电动机,额定工作电流大约200A
,直接启动时,启动电流一般是额定电流的4--7倍,按6倍估算,大约1200A;,变压器的容量是500KVA,那么他的额定电流大约760A(I=500KVA/1.732×0.38),其他230kw的三相负荷的电流将近400A,若同时运行,那么变压器只有260A的电流裕度,...
110千瓦的电机
,
起动
通过
的电流是多少
,求公式
答:
110千瓦的电机,
额定电流约为200A,起动电流约为800A-1400A
,具体值还跟负载有关系。码字不易,望采纳!
110
KW电机启动电流是多少?
答:
因为,
110Kw的电动机的额定电流值在200左右A呀
!所以,建议你选择300A的交流接触器呀!400A空开图片 同样,空开的选择也应该是400A哟!如果线路不远的话,可以选用75平方毫米的电缆。电机的启动方式,可以采取星--角降压启动方式呀!
交流
电机110KW
有
多少电流
答:
考虑线电流,根据三相功率的公式 :P=1.732*380*I*0.75按
110kW
计算:110kW=1.732*380*I*0.75 I=110kW/(1.732*380*0.75)=110kW/493.62=223 A
电机的启动电流
比额定工作电流大,是额定电流的4~7倍,但是时间很短,所以常常取1.3到1.7倍,这里就取1.5倍。还要考虑使用系数,按一台...
380V
110kw的
水泵
电机
,运行
电流
范围应该
是多少?
答:
1、额定电流:380伏、
110千瓦的电机的
额定电流约为200A,这指的是最佳工况:此时运行效率最高。一般额定
电流是
作为参数选择的依据。2、启动电流:在电机从静止加速到额定转速时,其电流为额定电流的5~7倍,这么大的瞬时电流会对电网造成冲击,甚至启动不起来。所以对较大型电机都采取降低
启动电流的
方法来...
380伏
110kw
4级
的电动机起动电流是多少
答:
380伏
110kw
4级
的电动机
额定电流201A,直接起动按6倍额定电流算,
起动电流是
1206A。
启动
三相
110千瓦电动机
配电箱老是烧控制电路保险 是何原因
答:
电动机启动
冲击电流比额定电流大,看问题你用的应该是熔断式保险,那就是保险选择过小了,所以启动时烧保险。1、先计算出电机
的启动电流
:以星三角启动,380/3交流异步电动机为例,可以这样估算:
110KW电动机
,额定工作电流约200A(也可以按功率的2倍估算), 直接启动时,电流按6倍额定电流估算,...
大家正在搜
电机启动电流是额定电流的多少倍
电机瞬间启动电流多大
电机的瞬间电流是多少
11千瓦电机启动电流是多少
30kw电机直接启动电流是多少
直流电机启动电流多大
异步电动机启动电流大的原因
30kw电机启动电流多大
30千瓦电机启动电流多大
相关问题
110千瓦的电机,起动通过的电流是多少,求公式
电机瞬间启动电流是额定电流多少倍
110kw电机的启动电流有多大
交流电机110KW有多少电流
110KW鼠笼式电动机启动电流是多少?
110KW三相异步电机变频器启动,启动电流是。谢谢
380V110kw的水泵电机,运行电流范围应该是多少?
380伏110kw4级的电动机起动电流是多少