77问答网
所有问题
当前搜索:
30kw电机直接启动电流是多少
30千瓦
变频
电机启动电流多大
?
答:
正常负载情况下,要看你如何启动了。380V的30KW的电机,
额定电流一般是在50A~60A左右
1、工频电直接启动。那么启动电流是电机额定电流的7倍左右。2、变频启动。采用变频器启动,启动电流一般是额定电流大小。如果是带重载负载,直接启动,那么电流会更大。
30KW
6极
电机直接起动
要
多少
A的开关?
答:
根据这个公式,假设电机起动时母线的电压为400V,
可以计算出需要的开关电流为:30000 / (600) * √(1.732 * 600 / 400) * 1.5 = 125A
因此,需要使用至少125A的开关来直接起动30KW6极电机。合利士主要从事智能装备制造的研发、生产及销售,为新能源汽车的电驱、电控、电装以及精密电子等行业提供...
30kw电机
用几平方线
答:
1、30 千瓦,使用三相电时,
电流大约为(功率因数取0.8):I=30 000÷(1.732×380×0.8)=57A
不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大,建议采用16平方铝芯线电线或者10平方铝铜芯线。2、30 千瓦,使用二相电时,电流大约为:I=30 000÷220=137A 不考虑敷设方式、适应环境等...
30kw的电机电流是多少
?
答:
一般来说,
30千瓦电机54A左右电流
。30KW电机,大约54安电流。1KW=2A,空载是它三分之一个电流,30KW满负核情况下不能超过70A。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732X0.38X0.85)=54A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。千瓦,是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主...
30KW的电机
应该选用
多大
的空开,多大的接触器和热继电器,能
直接启动
...
答:
30KW的电机一般相运行电流为60A左右
,因此,你可选用60A或100A的空开、接触器和热继电器。能否直接启动这与所带动的机械有很大关系,如若风机,其启动电流会很大,它可能达到正常运行电流的20倍之多,则应考虑降压起动,而有些机械则不然。同时,与你的供电网也很大关系,如变压器很小,线路又很长则需要...
30kw
三相异步
电机启动电流
和运行电流分别为
多大
?
答:
其额定电流是59.4A,则运行电流为59.4A,
启动电流为
356.4A。电机功率超过
30kw的电动机
不适合频繁启动,因为30kw以上电机启动电流为额定电流的6-7倍,频繁启动会增加电机温升,造成烧毁电机的可能。直流电动机的启动电流公式Ist=(Un-Ea)/Ra,启动时n=0电枢电势Ea=nCeФ=0,而Ra不变,所以将额定电压...
30kw
三相
电动机
额定
启动电流是多少
?能不能
直接启动
?
答:
通常是4一7倍额定电流。P=30lw U=400v
启动电流
57 一399 A 如果全压启动:1.
电动机
6极(启动力巨大).2.电源小于200 m.3.导线大于50mm2. 4.电源容量≧63kvA,5.空或轻载启动如能满足是可以
直接启动
的。
30kw的电机电流是多少
答:
30KW电机
,
电流
大约为54安培。根据功率公式,电机电功率P等于1、732乘以电压乘以电流再乘以功率因数,此电机功率为30千瓦,电压为380伏特,功率因数为0.85,则可以计算出电流的大小。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数,一般电机的功率因数小于1,按三相市电计算,功率因数取0.85。电机一般指三相...
30kw电机
300米用
多大
电缆?
答:
30kw电机
三相 380V
电流
60A,正常10平方铜线可以用 300米电阻=300*0.0185/10=0.555欧姆 压降=0.555*60=33.3V偏大 用16平方铜线 300米电阻=300*0.0185/16=0.35欧姆 压降=0.35*60=21V 勉强可用
请问
30千瓦电机
需要
多大电流
才适合呢?如何计算的?谢谢
答:
30千瓦电机
应采用380V三相电源,那么它的额定
电流
约为:30KW/380V/1.73(3的平方根)=45.6A。按用途可划分:驱动用电动机和控制用电动机。1)驱动用电动机可划分:电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
30KW电机直接启动瞬时电流
30千瓦的电机启动电流多大
30千瓦电机起动电流是多少
30kw电机星三角启动电流
30KW电机启动电流184A
30千瓦电机启动
30千瓦6极电机电流多少
30kw电机额定电流多少
30kw电机频率30hz时电流多少