问题一:接地线与引下线区别 一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。[1]引下线指连接接闪器与接地装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。
(1) 引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。
(2)引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经最短途径接地。
(3)采用多条引下线时,为了便于接地电阻和检查引下线、接地线的连接情况,宜在各引下线距地面高约1.8m处设断接卡。
(4)采用多条引下线时,第一类防雷建筑物和第二类防雷建筑物至少应有两条引下线,其间距离分别不得大于12m和18m;第三类防雷建筑物周长超过25m或高度超过40m时,也应有两条引下线,其间距离不得大于25m。
(5)在易受机械损伤的地方,地面以下0.3m至地面以上1.7m的一段引下线应加竹管、角钢厂钢管保护。采用角钢或钢管保护时,应与引下线连接起来,以减小通过雷电流时的电抗。
(6)引下线截面锈蚀30% 以上者应予以更换。

问题二:谁能告诉我建筑中的避雷引下线、等电位联结和接地有什么区别,具体的定义是什么? 避雷引下线:
避雷引下线是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌接地引下线和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,一般不采用)、超绝缘引下线。

等电位连接:
《雷电与避雷工程》一书对等电位定义“等电位连接是把建筑物内、附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管及其它金属管道、机器基础金属物及其它大型的埋地金属物、电缆金属屏蔽层、电力系统的零线、建筑物的接地线统一用电气连接的方法连接起来(焊接或者可靠的导电连接)使整座建筑物成为一个良好的等电位体。”
建筑物防雷设计规范GB50057-2010对等电位连接定义 “将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。”
接地:
接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。
工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。
防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。
保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。保护接地只是在设备绝缘损坏的情况下才会有电流流过,其值可以在较大范围内变动。
电流流经以上三种接地电极时都会引起接地电极电位的升高,影响人身和设备的安全。为此必须对接地电极的电位升高加以限制,或者采取相应的安全措施来保证设备和人身安全。

问题三:防雷接地防雷引下线和接地引下线的区别? 防雷引下线:一般是指位于高处的防雷接闪装置或建筑物上的其他金属物体到防雷接地体之间的连接线。与接地体之间的距离相对较长。
接地引下线:一般是指在接地体上焊接出来的一段很短的部分,用于和防雷引下线相连接的一段。
通常可以这样理解:断接卡以上的部分叫做防雷引下线,断接卡以下的部分叫做接地引下线!

问题四:变压器及主设备的接地引下线有什么要求? 1.接地引下线;镀锌圆钢应不小于直径12mm,镀锌扁钢应40mm*4mm以上,2.容量大于200kva以上的应设2条接地引下线,3.接地引下线与接地体可靠电气连接,与接地极连接线应深埋至冻土层以下,4.接地冲击电阻(如果防雷、中性点、保护三种接地共用)应;100kva及以上的小于等于4欧姆,100kva以下的可在10欧姆以下。

问题五:接地体敷设图中引下线指什么 是指将防雷装置的电流泄放端,即PE端引导入地的线路,通俗点就叫接地线。对于高楼,引下线可以事先埋设,也可以用大楼的主钢筋作引下线。

问题六:防雷接地引下线“双线连接”是什么意思? 防雷引下线的双线梗接是指要求在房屋至少有两根以上的引下线,对引下线的线径是有要求的。

只有在极个别的特殊区域才用每组两根引下线。

问题七:引下线与接地母线的区别 烟囱啊,引下线是指从接闪功至地网的这根金属构件,一般都是采用圆钢制作,安装好象是可以查到定额的
接地母线是指地网上连接垂直接地极的水平连接体,一般主要采用扁钢,也有用铜包钢或者铜等材料的,相应的安装定额也是可以查到的。
其实这个预算可以算不少东西进去,一是防雷装置的安装(有接闪器、引下线、接地体及连接母线的安装),二是地网的土石方开挖及回填,三是机械使用台班也可以做点上去,比如电焊机,切割机什么什么的,四是可以再加点什么防腐处理啊防雷装置调试啊地网调试啊什么的。

问题八:对高压电气设备的接地引下线有什么要求? 1、有一定的机械强度;
2、有一定的防腐能力;
3、截面满足珐路电流的热稳定性要求;

问题九:防雷接地引下线在什么图上找 工程图纸的电气图纸的基础防雷平面图中。看图纸目录找到相应的图号,按照图号查找图纸。

问题十:防雷接地防雷引下线和接地引下线的区别 防雷引下线:一般是指位于高处的防雷接闪装置或建筑物上的其他金属物体到防雷接地体之间的连接线。与接地体之间的距离相对较长。
接地引下线:一般是指在接地体上焊接出来的一段很短的部分,用于和防雷引下线相连接的一段。
通常可以这样理解:断接卡以上的部分叫做防雷引下线,断接卡以下的部分叫做接地引下线!