接地采用扁铁焊接有什么规范要求?

如题所述

接地采用扁铁焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。 镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接,与钢管焊接时,在钢管上的包绕焊接长度不小于扁钢宽度的2倍。

扩展资料

接地扁铁焊接常见问题:焊接处防腐处理长度不足;焊接长度不够,焊接面未做防腐处理。钢质接地装置应采用焊接连接。材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。

利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观,固定牢固;屋面及外露金属构件接地完整;设备金属外壳及设备基础接地无遗漏。接地点标识清楚,防雷接地测试点齐全。接地线搭接符合要求。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊。

接地扁铁的焊接方法 - .接地母线(扁钢)与避雷带、网(扁钢)扁钢需要支架固定 2.接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方。

参考资料百度百科--接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-09

接地采用扁铁焊接有规范要求:

接地母线(扁钢)与避雷带、网(扁钢)扁钢需要支架固定

2.接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方。水平接地体的加工制作,一般使用-40mm×40mm×4mm的镀锌扁钢

3.接地线的敷设:将接地扁钢事先调直、打眼、煨弯加工后,将扁钢沿墙吊起,在支持件一端将扁钢固定住,接地线距墙面间隙应为10mm~15mm,过墙时穿过保护套管,钢制套管必须与接地线做电气连通,接地干线在连接处进行焊接,末端预留或连接应符合设计规定。接地干线还应与建筑结构中预留钢筋连接。

4.接地干线经过建筑物的伸缩(或沉降)缝时,如采用焊接固定,应将接地干线在过伸缩(或沉降)缝的一段做成弧形,或用φ12mm圆钢弯出弧形与扁钢焊接,也可以在接地线断开处用50mm2裸铜软绞线连接。

5.为了连接临时接地线,在接地干线上需安装一些临时接地线柱(也称接地端子),临时接地线柱的安装,应根据接地干线的敷设形式不同采用不同的安装形式。常采用在接地干线上焊接镀锌锣栓做临时接地线柱法。

6.明敷接地线的表面应涂以用15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个接地导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上宜作出标志。中性线宜涂淡蓝色标志, 在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色接地标志。

7.室内接地干线与室外接地干线的连接应使用螺栓连接以便检测,接地干线穿过套管或洞口应用沥青丝麻或建筑密封膏堵死。

8.接地线与管道连接(等电位联结):接地线和给水管、排水管及其他输送非可燃体或非爆炸气体的金属管道连接时,应在靠近建筑物的进口处焊接。若接地线与管道不能直接焊接时,应用卡箍连接,卡箍的内表面应搪锡。应将管道的连接表面刮拭干净,安装完毕后涂沥青。管道上的水表、法兰阀门等处应用裸露铜线将其跨接  
接地体的埋设深度其顶部不应小于1m,钢管接地体应垂直配置。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-11-21

具体规范有知友已经说了,我说下焊接时候应该注意的吧,普通电焊机焊接热镀锌扁钢的话非常容易出现炸锌事故,因为锌的沸点只有900度左右远低于电焊的6000-8000度,瞬间高温会造成锌瞬间蒸发爆炸,非常危险,下面链接有焊接方法,希望对你有所帮助!

热镀锌扁钢可以焊接吗?