变送器有24v电压无电流显示的原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-08-05
压力变送器一般供电电压是24V,一般没有电流显示的原因,首先检查接线是否正确
确保仪表接线正确的情况下,看表头是否亮点,然后用电流表检查有没有输出电流,上述都不行的情况下,把仪表发货,让供货商检测。
SDMB-1001DPG高精度差压变送器以先进的技术,成熟的设计,可靠的品质,广泛应用于电力、化工、管道煤气、钢铁冶炼、食品加工、医药生产等自动化系统内,来自瑞士的传感器核心技术,多参数变送器的最佳解决方案,品质稳定,性能可靠。
西安实达同创 找 王工
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GN3pvN8IpvYpIWvqW3v.html
其他回答
第1个回答 2015-07-28
没有消耗电流麻!
第2个回答 2015-07-29
变送器内部损坏
相似回答
变送器有24v电压无电流显示的原因
答:
压力变送器一般供电电压是24V,一般
没有电流
显示的原因,
首先检查接线是否正确 确保仪表接线正确的情况下,看表头是否亮点
,然后用电流表检查有没有输出电流,上述都不行的情况下,把仪表发货,让供货商检测。SDMB-1001DPG高精度差压变送器以先进的技术,成熟的设计,可靠的品质,广泛应用于电力、化工、管...
西门子微差压
变送器无显示
答:
仍无电流可能是变送器有故障
。4、
新安装或更换的微差压变送器
,检查微差压变送器的量程是否正确,智能变送器的参数设定是否正确。量程设定大了仪表的显示可能会很小。5、
工艺管道有压力
,但微差压变送器仅有4mA左右的电流信号,输出电流上不去,在显示仪上就没有压力显示。
变送器有
哪些常见问题?
答:
1、变送器电源是否正常
2、实际压力是否超过压力变送器的所选量程
;3、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。4、接线是否松动;5、电源线接线是否正确 解决办法 1、变送器电源如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0....
请问压力
变送器
接电无输出是怎么回事?
答:
压力变送器接电无输出,可能的原因有:
接错线(仪表和传感器都要检查);导线自身的断路或短路;电源无输出或电源不匹配;仪表损坏或仪表不匹配
;传感器损坏;变送器与指针式压力表对照偏差大,首先,出现偏差是正常的现象,其次,确认正常的偏差范围,确认正常误差范围的方法,计算出压力表的误差值。希望我的...
变送器无
信号输出?
答:
1、首先通过观察压力变送器外观,看是否有明显摔坏等迹象,可将表头的两根线短路、如短路后正常、则说明表头损坏。2、查看电容式压力
变送器的
电源是否接反了,正负极互换连接调试。3、测量变送器的供电电源,是否
有24V
直流
电压
;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果...
...我们一般给
变送器的
供电
电压
都是
24V
,而输出
电流
在4~20mA之间...
答:
第一种理解不对! 电源只是给电路供电,同样的功能,完全可以采用其它
电压的
电源供电(如12V、5V)实现。
变送器的
输入是电阻信号! LCD由电源供电,
24V
供电的话,一般需要在内部产生其它更低电压的电源,如5V,给LCD及其控制电路供电。LCD
显示
由控制电路根据测量结果进行控制显示。第二种理解是对的!
管道有流量差压
变送器
为什么没有流量
答:
1、确认一次阀、二次阀是否打开,三阀组的正压侧、负压侧是否打开,平衡阀是否关闭。2、确认导压管有无堵塞。3、确认差压
变送器的
接线有
无
问题,有没
有24V电压
过来,有没有4~20mA输出 4、确认差压变送器的量程选择有没有问题,是不是量程选的偏大,而差压值太小。
大家正在搜
电压变送器输出直流电压
电流电压变送器厂家
直流电流变送器原理
电流变送器的工作原理
电流变送器记录电流
压力电流变送器电路图
wbv333s05直流电压变送器
电流变送器4 20ma
直流电流变送器型号
相关问题
有22v电压供给新压力变送器,为什么变送器显示屏没有显示.
压力变送器有电压的输入却没有电流输出,为什么如何校验
仪表显示有电流无电压是什么原因?
西门子压力变送器表头只显示电流不显示压力范围怎么回事
关于热电阻型温度变送器的问题:我们一般给变送器的供电电压都是...
变送器为24v,为什么能够输出4~20毫安的电流值?
判断差压变送器是否送上电,是用万用表测24V电压还是测4~2...
压力变送器电压为24v,输出4-20ma,随着压力增大电流也...