77问答网
所有问题
压力变送器电压为24v,输出4-20ma,随着压力增大电流也增大,如何让电流一直保持在4-5ma
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-08-29
深圳微浩信号隔离器,电流变送器,可测测量4-20mA信号,对应输出4-20mA信号,也可以固定信号输出。
追问
什么样的东西
追答
MCE系列电流变送器的输出信号就可以指定和固定输出
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/I38qGqWGGYvvqvN3vW.html
其他回答
第1个回答 2016-08-24
你是要把他弄坏的意思吗?
追问
让它保持一个定值
追答
做假信号?弄个电流信号模拟器,
假信号?弄个电流信号模拟器,
相似回答
某两线制4~
20mA电流输出
型仪表的电源
电压为24V
答:
按你描述的
变送器
,他们提供的负载电阻的公式该是 R=(U-12)/0.02-RL。RL为传输电阻。1.负载的大小由你的供电电压决定。比如你的你供电是
24V,
传输电阻100,那么你的负载最大可以是500.2.由于是两线制的,你的信号是表现在
输出电流
的大小上
,输出电压
就是你的供电电压减去负载
电压,
负载上的电...
压力变送器
接线方法是
怎样
的?
答:
压力变送器
是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件。压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。四线制的压力变送器有两根电源线,两根信号线。电源接
24v
直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后
,电流
表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。备...
压力变送器
的原理及应用
答:
压力变送器
的主要作用把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力其原理大致是:将水压这种压力的力学信号转
变成电流
(
4-20mA
)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。所以,变送器输出的电压或
电流随压力增大
而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式压力变送器的被测介质的两...
我要校准
压力变送器,4-20mA
标准信号
输出
的,测量-0.1—0MPa真空,该
如何
...
答:
压力变送器接法是这样的,有三根线的接法也有两根线的接法。三根线的接法看着线号依次接好就行
。这三根线分别是:A、B、B- 或者R、A+、A- 的。两根线的接法是将变送器两根的B或A+与扩展单元A或R并接就可以了。
24伏压力变送器电压
接上后只有18伏
答:
对于两线制变送器来说
,24V
供电、负载电阻为 250Ω
,输出 4-20mA
时,负载上的电压是 1-5V
,变送器
上的电压是 23-18V 。对于独立供电的
变送器,
输出回路的供电,就是其输出驱动的电压。当内部电路调整
输出电流
时,出来的电压就是电流信号作用在负载上形成的电压。以上忽略导线电阻等附加因素。
什么是
4-20mA
控制回路?常见故障
如何
排查?
答:
步骤一:验证4-20mA信号</ - 用毫安电流钳表检查电流是否
在4-20mA
范围内,排除线路问题和I/O故障。步骤二:控制器I/O问题排查</ - 通过
变送器
替代测试,确认I/O输入是否正常。步骤三:电源供电问题</ - 用万用表测量供电电压,确认是否接近
24V,
如有异常,进行替代测试。步骤四:线路噪声排障</...