西门子压力变送器表头只显示电流不显示压力范围怎么回事

如题所述

其实压力变送器出现无输出现象,有几种可能的,比如说有可能是电源是不是接反了啊,比如说可能开始安装运行的时候就把电源正负极接错了。这个时候有人说了,我都做对了啊,怎么还是出现无输出现象呢?上面我们说了有几种可能。压力变送器出现无输出现象还有可能是其他原因的,比如说如果你的压力变送器是带表头显示的,如果这个时候表头损坏了,照样会出现无输出现象。说到这里,我们会发现,如果要正确解决压力变送器无输出现象问题,就必须全面分析,所以下面我们整理了所有可能会影响压力变送器出现无输出现象的原因和解决方法。
压力变送器无输出现象的5点原因和解决方法
1、查看压力变送器电源是否接反,正负极是否颠倒!
2、电源是否接在变送器电源输入端,把电源线接在电源接线端口上。
3、如果是压力变送器出现问题,可将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常。如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
4、如果压力变送器是带表头的,需要检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏),如果是表头损坏,则需另换表头。
5、测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω)等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答