压力变送器有电压的输入却没有电流输出,为什么如何校验
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-05-16
1.检查电流输出设备运行正常;
2.检查“+”、“-”极接法是否正确;
3.检查变送器是否有自供250欧姆负载,如果没有,引出电流输出“+”极串入250欧姆电阻至变送器的.“+”极,“-”极直接从电流输出端接至变送器的“-”极;
4.检查电流输出模块是否工作正常。
以上回答均为本人工作中的经验,如有不正确的地方请指出。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-09-29
你可以用数字万用表串联来测下电流,连接方式:
DC24V电源的正极接变送器的正极,变送器的负极接万用表输入的正极,DC24V负极接完用表输入的负极.这样就可以测量出变送器输出的电流了.
如果还是没电流输出那就需要检查变送器是否已经损坏.
相似回答
压力变送器无输出
怎么解决
答:
压力变送器无输出现象的5点原因和解决方法
1、查看压力变送器电源是否接反,正负极是否颠倒
!2、电源是否接在变送器电源输入端,把电源线接在电源接线端口上。3、
如果是压力变送器出现问题
,可将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常。如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正...
智能型
压力变送器
常见的问题和解决方法
答:
2、实际压力是否超过压力变送器的所选量程
;3、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。4、接线是否松动;5、电源线接线是否正确 解决办法 1、变送器电源如果小于12VDC,则应
检查回路中是否有大的负载
,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 2、重新选用...
变送器有
24v
电压无电流
显示的原因
答:
压力变送器一般供电电压是24V,一般没有电流显示的原因,
首先检查接线是否正确 确保仪表接线正确的情况下,看表头是否亮点
,然后用电流表检查有没有输出电流,上述都不行的情况下,把仪表发货,让供货商检测。SDMB-1001DPG高精度差压变送器以先进的技术,成熟的设计,可靠的品质,广泛应用于电力、化工、管...
现场不带显示罗斯蒙特
压力
表有电源
输入,但无电流输出
时怎么回事。(是表...
答:
首先:1 确定输入电源的正负极是否接好了 2 再看量程选择是否正确 3 如果带压试验没电流输出,
就有可能是线路板坏了或是压力传感器坏了
。我们是专业生产压力仪表,压力变送器的厂家,可以提供维修服务,详情百度(西安云仪),望采纳,谢谢!
变送器无
信号
输出
?
答:
变送器一般出厂经
校验
、温压补偿、通电老化等程序,在现场安装使用不会出现问题,但比较常见的是变送器在使用时,有可能会出现无信号输出的情况,这时需要通过以下方法进行解决:1、首先通过观察
压力变送器
外观,看是否有明显摔坏等迹象,可将表头的两根线短路、如短路后正常、则说明表头损坏。2、查看电容...
压力变送器如何
校准
答:
一、外观检查对压力变送器进行外观检查。观察变送器的外壳是否有损伤或裂纹,表盘是否清晰可见,各个部件是否连接紧密。如发现问题,应及时进行维修或更换。二、零点校准零点校准是将
压力变送器的输出
信号调整为零。先将压力变送器的测量端口与大气相通,然后调整变送器的零点调整旋钮,直到输出信号为零。...
压力变送器的校验
步骤
答:
真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。因为不使用标准器而调量程(LRV、URV)不是校准,忽略输入部分(
输入变送器的压力
)来进行输出调节(变送器的转换电路)不是正确的校准。再者压力、差压检测部件与A/D转换电路、
电流输出
的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系。强调一点:只有对...
大家正在搜
电压变送器输出直流电压
压力电流变送器电路图
压力变送器怎么算电流
什么是电流变送器
电流电压变送器厂家
电阻变送器转换为电流
电流变送器记录电流
直流电流变送器型号
直流电流变送器原理
相关问题
一个压力传感器(变送器),三线制,该如何判断其输出的信号是电...
请教一个压力变送器电流变电压的问题
压力变送器输出问题
2线制压力变送器有电压,电压为23.8v。没有电流信号。是什...
压力变送器在没有压力输入时,电流值逐渐增大 的原因
将压力变送器信号输入到隔离器一路接入现场显示仪一路接入DCS...
压力变送器显示输出电流超限
某压力变送器的输出是电流信号,它相当于一个?