消防喷淋管道安装75元一个点位包含泵房和报警阀组安装吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-26
肯定不包含泵房。这个喷淋按照点位75一个的价格的清工的,现在按照人工大工260-300/天,小工200/天的正合适的是报警阀后的价格,报警阀前及泵房水箱间都是另外单算才可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GN3GvGIYIpWNG3pYGvp.html
相似回答
消防管道安装
价格消防管道安装标准
答:
2.报警阀配件安装:应在交工前进行,延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上,是防止误报警的设施。可按说明书及组装图安装,应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上。水力警铃安装在报警阀附近。
与报警阀
连接的管道应采用镀锌钢管。3.消火栓配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷...
泵房与报警阀
在两个地方如何
安装
答:
泵房与报警阀
在两个地方安装步骤。1、安装水源控制阀、报警阀。2、进行报警阀辅助管道的连接。3、水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致,报警阀应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m两侧与墙面的距离不应小于0.5m。正面与墙的距离不应小于1.2m。
安装报警阀组
的室内...
压力开关
水泵房消防
泵
与喷淋
泵都要
安装吗
答:
这个消火栓系统需要安装的,喷淋系统不需要的。
消防
工程施工
包含
哪些内容?
答:
2、消防工程施工阶段 喷头安装、
报警阀组安装
、消火栓箱安装等其它组件安装 3.、消防系统调试及验收 消防系统资料都包括什么 消防工程技术资料 消防工程是建筑工程中重要的组成部分,随着社会的不断进步和建筑的高智能化建设,消防 工程的管理也越来越严格。 对消防工程的质量控制情况由现场监理单位把关,施工的具体情况...
自动喷水灭火系统的
报警阀组
设置在什么位置合适呢 可以设置在
消防
控制...
答:
报警阀
的设置应满足报警阀的作用要求及控制面积和系统大小的规定,位置安全,易于操作,便于管理,附近有人值班,全面体现其可靠性、提醒人员疏散、自动启泵等功能的要求。具体的你可以去看下《自动喷水灭火系统设计规范》。还有多层建筑怎么可能不设置
水泵房
呢,没有消防控制室,当一定要有消防控制主机,...
自动喷水
报警
系统主要由哪几部分组成?
答:
2-4启泵按钮四、自动喷水灭火系统
1报警阀组
1-1湿式报警阀功能 1-2干式报警阀功能 1-3预作用报警阀功能 1-4雨淋报警阀功能 2水流指示器 3末端试水装置 5
喷淋管道安装
6管网 7喷头★ 五、固定泡沫灭火系统 1供水设施、启泵按钮 1-
1消防
水池 1-2消防水箱 2稳压泵、增压泵及气压水罐 2-1...
消防泵房
正规
安装
图解及详细说明
答:
5. 消防栓泵出口处应安装压力开关,而自动喷水消防给水泵组则应通过
报警阀
压力开关自动启动,同时消防控制中心可远程控制泵的启停,
泵房
内也应设有手动控制装置。6. 生活水箱的溢流和放空管排水应采用间接排放方式,排水管的铺设应沿地面,管底距离地面应为150mm。7. 为防止虫害和异物进入水池和水箱,...
大家正在搜
消防喷淋管道安装及验收规范
消防管道连接喷淋喷头个数
消防喷淋管安装规范
消防喷淋上喷安装规范
消防喷淋管支架安装规范要求
消防喷淋安装
消防喷淋的安装要求
消防喷淋安装图集
消防规定喷淋安装标准
相关问题
消防安装工程怎样计算点位?
喷淋的管道可以直接连接到消火栓管道上吗?
消防喷淋安装规范
消防报警系统中的湿式报警阀通常安装在哪
消防水泵安装清工多少钱一个?湿试报警阀安装一套多少钱?喷淋安...
消防喷淋几根主管道 我知道消火栓是两道主管,喷淋从泵房出来一...
消防泵房 谁会安装泵房啊,最好画个示意图,例如,从消防管和喷...
消防泵房中延迟器有什么作用