77问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋的安装要求
消防喷淋安装要求
是怎样的
答:
一、消防喷淋安装要求是怎样的
直立型洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm—150mm
,并应符合下列规定:当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不得大于300mm,并且溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm—100mm。2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合...
消防喷淋
头
安装要求
有哪些
答:
水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm
。7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。7.2 喷头与障碍物的距离 7.2.1 直立型、下垂型喷...
消防喷淋的安装要求
有哪些?
答:
消防喷淋支架安装的距离是:
1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm
;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于5...
消防喷淋安装要求
答:
确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm
。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合本规范第7.2.1条的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。3 密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm~100mm。装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊...
消防喷淋安装要求
答:
消防喷淋安装要求
1.消防喷淋头安装间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方
;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。2.消防喷头工作原理是什么:消防喷头主要利用离心搅拌工作原理,直接将预先存好的水快速...
消防喷淋安装要求
答:
消防喷淋
系统
的安装要求
通常包括以下几个方面:1.设计要求:应符合国家相关标准和规范要求,如GB50016-2014《建筑设计防火规范》等。考虑建筑的类型、使用性质、高度、消防分区等因素,确定消防喷淋系统的布置、设计参数等。2.设备要求:应采用符合国家标准的喷淋头、管道、水泵等设备。喷淋头应提供适宜的喷淋...
消防喷淋
头
安装
标准及规范
答:
消防喷淋
头
的安装
标准和规范主要包括以下几个方面:1. 安装位置:消防喷淋头应安装在易燃易爆物品储存区域、发电机房、锅炉房、机械设备房等场所的天花板或墙壁上。喷淋头的位置应考虑到覆盖面积和喷淋效果,通常
要求
在保证覆盖区域均匀的前提下,与墙壁或天花板的距离不得大于3米。2. 安装高度:消防喷淋头...
消防喷淋安装要求
答:
1. 安装位置合理:
消防喷淋
系统的喷头应按照规定的间距布置在建筑物内的每个房间、走廊、楼梯间等区域。喷头
的安装
位置应能够覆盖到需要保护的区域,同时要避免被遮挡。2. 喷头间距符合标准:根据不同的建筑物类型和用途,消防法规规定了不同的喷头间距
要求
。一般来说,室内消防喷淋系统的喷头间距不应大于4...
消防喷淋
头
安装
标准及规范
答:
摘要:
消防喷淋
头的正确安装是保证消防系统有效运行的关键环节。本文将介绍消防喷淋头
的安装
标准和规范,包括安装位置、安装高度、安装间距等方面的
要求
。正文:一、安装位置要求:1. 消防喷淋头应安装在容易燃烧物体的上方,一般应距离地面2.4米以上。2. 消防喷淋头应避免安装在有阻挡物的地方,确保水流...
消防喷淋
头设置规定是怎样的?
答:
消防喷淋头安装间距
:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的...
1