自动喷水灭火系统的报警阀组设置在什么位置合适呢 可以设置在消防控制是吗 还是水泵房

自动喷水灭火系统的报警阀组设置在什么位置合适呢 可以设置在消防控制是吗 还是水泵房 如果没有消防控制室设置在哪里 没有水泵房呢 谢谢 多层建筑需要设置泵房吗

报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。安装报警阀的部位应设有排水设施。水力警铃应设在有人值班的地点附近,且与报警间连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。报警阀的设置应满足报警阀的作用要求及控制面积和系统大小的规定,位置安全,易于操作,便于管理,附近有人值班,全面体现其可靠性、提醒人员疏散、自动启泵等功能的要求。具体的你可以去看下《自动喷水灭火系统设计规范》。还有多层建筑怎么可能不设置水泵房呢,没有消防控制室,当一定要有消防控制主机,不然怎么起联动啊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-13
自动喷水灭火系统的报警阀组设置在消防水泵房,不可以设置在消防控制室。多层建筑不是所有都要求设置在自动喷水灭火系统,设置了此系统 的就必须设置水泵房。
第2个回答  2012-10-12
可以,这个可以设置在水泵房
第3个回答  2012-10-12
水泵房
相似回答