消防喷淋验收规范
答:
1.
消防喷淋
头的
安装
间距
标准
:通常情况下,上喷或下喷式喷头之间的距离应不超过3.6米,同时不小于2.4米。2. 喷头与墙边的最小距离:喷头应安装在离墙边不小于1.8米的位置。3. 喷淋头设置
规范
:具体安装位置和数量需遵循《自动喷水灭火系统设计规范》。4. 消防喷淋头功能:在火灾发生时,水流通...
消防喷淋验收规范
标准有哪些?
答:
7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支
管
上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工...
消防喷淋
系统
安装
工艺
标准
是什么?
答:
6)喷淋系统
管道
支吊架
安装
时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜大于750mm,配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,
喷淋及
气体灭火系统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道改变方向时应加置一个防晃支架.7)
消防
系统...
消防喷淋
压力的
验收规范
答:
7.1.1 喷头应
安装
在易于接触火灾热气流并有利于均匀布水的顶板或吊顶下位置。若喷头附近有障碍物,应遵循本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型和下垂型喷头的布置,包括同一配水支
管
上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据喷水强度、喷头流量系数和工作压力确定,且不应超过...
消防喷淋
头
验收规范
是什么?
答:
消防喷淋
头之间的
标准
距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计
规范
》来设置消防喷淋头。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水...
喷淋管道
需要设置防晃支架吗?
答:
消防安装
中要求
喷淋管
末端设置防晃支架有依据,如下:《自动喷水灭火系统施工
及验收规范
》
管网
及系统组件安装 5.1.8
管道
支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:1,管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:尺量检查。...
喷淋
头
安装
间距是多少?
答:
DN50
管道
可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;
消防喷淋
头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工
及验收规范
》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。
自动
喷淋
系统施工
验收规范
是什么
答:
自动喷水系统
安装
完毕后,应进行竣工
验收
,以检查施工是否符合设计和有关
规范
的要求。验收由用户和当地
消防
监督部门主持。合格后系统方能正式使用。1.水源(1)水源包括消防水池、高位水箱、压力水罐和市政供水
管网
的水量和水压。(2)消防泵以及补压泵的性能,包括启动、吸水、流量和扬程。(3)消防泵动力...
消防喷淋
头
安装
高度
规范
要求
答:
新建设的小区,每栋楼都必须按照国家要求
安装消防
系统,那么
消防喷淋
头安装高度规范要求有哪些呢?小编给大家讲解一下吧。按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)、《自动喷水灭火系统施工
及验收规范
》(GB50261)相关规定。除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和...
喷淋
头距墙多少距离
答:
消防喷淋
头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工
及验收规范
》GB50261-2006,。消防喷淋头
安装
间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上...