空调冷水机组进水温度与回水温度无温差原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-01-05
冷凝器或蒸发器长时间没有清洗,或者冷水机组当前工作状态为空载。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GGNqYGqYqIqpYWIpN8q.html
相似回答
海尔风
冷水机进出水温差
停护
答:
1、首先要查看是不是因为出水的温度过低或者是回水温度过高
,这时就会导致这种相温差大的问题出现。2、要查看是不是因为空调的过滤网出现了过脏而引起的这种现象。3、
当空调出现漏水或者是短路
的时候,一般中央空调进水和出水温度温差大的故障也会发生。4、也有可能是因为空调机组水系统管路上的电动三通阀发...
空调
供
回水温度
为什么不一致?
答:
空调工作状态不同、环境温度不同,供回水温度都不同
。水系统国标规定的标准工况是,夏天制冷供水温度7度,回水温度12度;冬天供水温度45度,回水温度40度。一般情况制冷条件下的进水温度是12℃,出水温度是7℃,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃。在中央空调制冷机组上有温度计可以看到...
螺杆式
冷水机组
5种常见故障及处理方法分析
答:
一、高压故障 故障现象:机组出现高压报警,
可能是由于水温偏高、制冷剂过多、缺少冷却水或冷凝器出现故障等原因导致
。处理方法:1.检查冷却水系统,确保冷却塔风机、阀门和管道正常运行,无堵塞现象,以保证良好的散热效果。2.检查制冷剂添加量,确保制冷剂在合适范围内,避免过多或过少。3.检查冷却水系...
冷水机组
冷却水的入水
温度
是如何保证30度的
答:
在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系
。冷负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当冷负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低。实际运行中空调房间的冷负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发...
中央
空调
如何控制使供
回水温度
7度 12度
答:
回答:出水7℃
回水
12℃是
冷水机组
的标准运行参数,全世界各大厂家通过无数的试验总结出的最适当、最经济的工况参数。在系统设计、配置恰当,机组正常的前提下,干扰
进出水温度
的不外是负荷的增减或冷却条件的变化;其中包括环境气温的变化。大型冷水机组能根据负荷的变化自动调整制冷量以平衡运行状态...
制冷系统常见的五大故障及解析?
答:
1、冷却
水温
偏高,冷凝效果不良:
冷水机组
要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水
温度
很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况...
中央
空调进水温度
12度
回水温度
26度是什么
原因
答:
冷凝器故障。中央空调是由多台
空调机组
成的系统,采用一拖多的方式进行,在使用的时候,该设备的冷凝器出现故障,导致空气不能很好地流过冷凝器,或者冷凝器的受热面积减小,都会导致循环水温度升高,就会出现
进水温度
12度、
回水温度
26度的异常情况。
大家正在搜
地暖进水温度回水温差应该是多少
供水温度和回水温度
回水管和进水管温度差多少
空调供回水温度
进水管和回水管温度一样吗
回水和进水温度一样吗
大温差冷水机组
供水和回水温差多少是正常的
暖气表进回水温差小