是室内的供回水主管道接反了
,例如室内安装的是地采暖,把供水的主管道接到了下侧的分集水器的分水棒上;而把回水的主管道接到了上侧的分集水器的分水棒上。此时去摸分集水器时,就会发现上面的水温低,下面的水温高。这就是室内地暖接反的情况,暖气片同样也是这个道理。解决办法:在室外水暖管井内...
如果
暖气
的
进水
比
回水
温度低会不会计费
答:
不会,用户按照热焓收费,计算公式为进水口温度-出水口温度=
温差
,温差×流量=热量,交费按换算为吉焦的热量×每吉焦的价格加上基础供热价。而对
进水
温度无规定,进水温度可以是100度,但也可以是10度,只要进水温度和出口温度有差就要交费,至于供热效果,只要所在的房间温度是18度了,供热就算正常。
供暖回水
温度
答:
一、目前的供暖设计中,二次网的供水温度设计是60-65℃,回水温度设计是45-50℃,温差是15℃-20℃
。在供热运行中很多地区都能达到15-20℃的回水温差设计的指标。二、然而,到目前为止,仍然有不少地区,其最大供回水温差小于15℃,最高只能达到12℃左右,在供热的初末寒期,供回水温差只有7°左右。
地热
进水
管与
回水
管
温差
过小,室内温度过低是什么原因
答:
第一次使用地热
采暖
,注意应缓慢升温。首次使用时,
供暖
开始的前三天要逐渐升温:第一天
水温
18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
暖气
或中央空调集中供热的小区热水供应温度为 60 -...
地暖
进水回水温差小
最节能
答:
地暖进水和回水的温度相差在5到10度范围内比较节能,通常地暖进水温度在50度左右,回水温度在40度左右
。地暖进回水温差大和暖气循环有关,例如暖气循环慢,会造成回水温度低,进水温差较大。进回水温差也不宜太小,如果温差过小会导致暖气散热不均等等。
地暖,
进回水温差
太小(4度),进水40度,回水36度,但
暖气
不热,同一层邻居一...
答:
可能只有一组回路是热的。地暖分几组回路呢!哪个回路管道内有空气,水就不循环。多放水把气排净。
厂区热水锅炉供
回水温差
10度,太小了是什么原因,两台4吨热水锅炉,
采暖
面 ...
答:
1、现在室外温度并不太低,所以供
回水
的
温差
不很大,有可能属于正常。2、另外如果一部分循环不利环路的用户
暖气
不热。原因可能是外管网平衡的不好,近环路
采暖
用户的循环流量偏大,大量的循环水从近环路返回,致使远环路的用户循环流量过小。3、8吨锅炉带7万平米应该没有问题。4、外管网系统平衡不好时...
暖气进水
热
回水
凉,这是咋回事
答:
暖气进水
热
回水
凉可能是管路中憋气或者管路上的过滤器堵塞造成的。1、管路中憋气造成的进水管热但是回水管凉 每年
供暖
开始的时候我们都需要对管道进行排气,因为管路中如果存在气体就会造成供回水的循环很差,严重的都可能造成供回水不循环,影响家里的供暖效果;如果不是顶层,那么只需要对家里的地暖系统...
暖气
供
回水温差
12
答:
供暖
系统循环不畅。
暖气
供
回水温差
12是供暖系统循环不畅导致的,管道堵塞导致供暖系统中循环的水流小,当水流循环到回水管道时其温度就会很低。暖气,指我国北方以及年均气温低的国家地区冬季用来御寒的设施。广义的指让大家得到
采暖
需求的产品和方法,是通过热源加热热媒再加热空气形成热交换后增加环境温度的...
暖气进回水温差
标准
答:
一般来说,
暖气
片的进水口的温度,一般是要高于出水口的温度。因为,水在暖气片里把热量散发出去了,等流出去的时候,温度就降下来了,这是正常的现象。不过,这其中的温差也不会太大,一般进水温度在60-50℃之间50-40℃之间,温度在相差10℃左右。如果
进出水温差
比较大,进水温度高,而出水温度低,...