一主柜主开关为2000A。电流互感器为2500/5.为什么去电容柜互感器用600/5.电容柜补偿400kva

如题所述

这样配置是不对的,问题中600/5的互感器是用来给电容柜控制器信号的,一台主柜主开关为2000A,电流互感器为2500/5这个可以(因为他只是测量而已),先不管电容是多少kavr,那么主开关柜的额定电流时2000A,你去电容的这一只互感器也不应该少于2000/5,如果你用600/5的话,可能你的电容一天24小时都是投入运行状态;如果600/5的互感器在电容柜里(注意:是电容柜测量而不是问题中所谓的去电容柜互感器)用来测量是没有问题的,因为你400kavr的电容电流为576A左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-24
电流互感器是和电流表配合使用的,2500/5的互感器配2000/5的电流表就可以,600/5的互感器配合600/5的电流表使用,所以它们可以的。主开关位2000A,旧的配2000A以上/5的互感器,400kvA的补偿柜使用的电流没有2000a那么大,不需要使用2000/5的,配600/5的就已经可以满足使用了
第2个回答  2010-01-25
我是作电控柜的。
进线柜通常装4个电流互感器,其中A相多装一个,这多装的一个就是给电容柜用的。
我做过的工程中,到目前为止,4个电流互感器的变比都是相同的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-01-25
不对吧,一般长延时整定最小好象是0.4In,对你的开关来说也就是800A,你的取样互感器是600的话就算按最小整定值也会过载,过载后就算不烧角差和比差也会增加,我们这里的所有配电室进线柜的取样互感器和表计用互感器都选一样的。
第4个回答  2010-01-24
要看你的变压器的是多少功率的,如果是几百VA的就可以用,

不过我到是觉得这种配法有问题,主互感器和电容柜的互感器应该是一样的