低压电容柜的取样电流互感器如何选

我厂有一台630KVA变压器,一面10路20KVAR的电容补偿柜,取样电流互感器200/5。当厂里开机少时,功率因数在0.9以下(设定0.9),电容柜不投入电容补偿,当开机多时,电容补偿柜就能投入补偿,是不是取样电流互感器选大了,还是有别的问题,

这个其实电流取样互感器大小都无所谓 。首先区分是功率因数补偿方式或者无功功率补偿方式或者两者都有的。如果是功率因数补偿的话,功率因数低于设定值就会投切电容。如果是无功功率补偿的话那么控制器会设定一个电容器大小(步长)值。如果负载小的话低于电容器的容量的话,控制器是不会投切的。因为投切的话可能造成功率因数超前。希望可以帮助你
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-30
你的取样互感器1.安装位置可能有问题;2.你根本不用选择取样互感器,直接用总进的就可以。
第2个回答  2013-07-30
你的互感器选小了
第3个回答  2015-08-25
电容大了,变压器也太大了。如果不换变压器。只提高功率因数。建意换一个5KVAR.一个10KVAR的电容
第4个回答  2021-11-14
取样小了,互感器根据变压器选用