第1个回答 2012-03-08
这个应按计算负荷的总电流选取,变比一般都是5/多少,你买控制表时,说明总负荷电流,商家会按表的形式给你选配的。至于熔断器,现在都改用空气开关了,你这是每个20kvar,一般配50-63的空开即可,我公司是10kvar的,用的是32A的。
第2个回答 2012-03-08
装一个240kvar的补偿柜,分8路自动投切;电容器BSMJ0.45-30-3,接触器CJ19-63A,热继电器可以不选,串联6%电抗器CKSG-1.8/0.45-6%,NT00-63A熔断器,热继电器要选40-63A的,这样输出是240*0.4*0.4/0.45/0.45/(1-6%)=201kvar一路备用!
忘记了电流感器,我的说的配置配400/5A的电流互感器,QSA-400或者QSA-630。至于一下说大说小,本人一概一笑而过!
第3个回答 2012-03-09
经计算,总补偿容量176kvar,分八组,每组容量22kvar,总电流为254A左右,电流互感器应该选择400/5的,,接触器CJ19-63A,,NT00-63A熔断器
第4个回答 2012-03-09
如果是动力比较多建议 补到240 买动态的控制器 600的互感器 电容 600刀开 600短路器 63断路器 电容 5,10,15,20,30,50,50,50千乏