电容柜容量与配用开关电流的关系

如题所述

电容柜容量根据变压器容量和后端的感性负荷来确定,如果我们做一套1000KVA的配变,电力服务中心要求40%的补偿,那么我们就需要补偿400Kvar容量,假如400Kvar的电容放到一个GGJ柜中,那么就需要自己按标准配置相应的主开关,熔断器或小型断路器,接触器或者复合投切开关,电抗器或者热继电器

假如我们用40Kvar的三相共补电容器10只,那么主开关(一般用刀熔开关)至少配630A,保险起见为800A。电流互感器配600/5,小型断路器或者熔断器配60A,接触器配63A,电抗器根据各厂家不同型号选型,额定电流要在60A以上。这样才能起到保护作用,同时也不会因为过负荷烧坏开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考