77问答网
所有问题
什么时候用小电阻接地,什么时候消弧线圈
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-10-15
1-消弧线圈装置:压系统中性点接地方式选用技术导则1适用范围本导则规定了10kV、20kV和35kV三个电压等级的中压系统中性点接地方式的选用技术原则,并给出了消弧线圈和小电阻装置及其配套接地变、电流互感器等设备的推荐配置原则。本导则适用于江什么时候用小电阻接地,什么时候消弧线圈
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
因系统对地电容和消弧线圈电感串联的关系,中性点电位会出现显著升高;中性点经
小电阻接地
时,中性点电位将比中性点不对称电压有所降低;中性点不接地系统的中性点位移电压就等于中性点不对称电压。4中性点接地方式选用技术原则4.1不直接连接发电机的10kV、20kV和35kV架空线路系统(一般变电站出线电缆...
为
什么
有的系统采用中性点经高阻接,有的采用
消弧线圈接地
?
答:
上面所讲的中性点不接地三相系统,在发生单相接地故障时虽还可以继续供电,但在单相接地故障电流较大,如35kV系统大于10A,10kV系统大于30A时,就无法继续供电。为了克服这个缺陷,便出现了经
消弧线圈接地
的方式。目前在35kV电网系统中,就广泛采用了这种中性点经消弧线圈接地的方式。3、中性点直接接地 中性...
我国电力网中有哪些电压等级,分别采用何种
接地
方式
答:
而在电缆供电的城市电网,则一般采用经小电阻接地当时,3-10KV电力网,一般均采用中性点不接地方式,
当接地电流大于30A是,应采用经消弧线圈接地方式
,同样,在城网使用电缆线路是,有时才采用经小电阻接地方式。1000V以下的电力网,可以采用中性点接地或不接地的方式,只有380、220v的三相四线电力网,为...
电力系统中性点的
接地
方法有哪几种?各用在哪些场合?
答:
但当单相接地电流大于10A时,可采用经
消弧线圈
接地的方式;3~10kV电力网,供电可靠性与故障后果是其最主要的考虑因素,多采用中性点不接地方式。但当电网电容电流大于30A时,可采用经消弧线圈接地或经
电阻接地
的方式;1kV以下,即220/380V三相四线制低压电力网,从安全观点出发,均采用中性点直接接地的...
...有的不接地 有的有要接个高阻 有的又
消弧线圈接地
答:
一是
消弧线圈接地
:MRD-XHZ-II系列调匝式消弧线圈 我国的城市电网、农村电网及厂矿企业的供电系统的电压等级为6kV~66kV,一般采用中性点不接地方式。在电网发生单相
接地时
允许短
时间
内带故障运行(最长两小时),这就保证了供电的可靠性。但随着城市电网的快速发展,电缆线路所占比重增大,特别是在大型...
中性点
接地电阻
与
消弧线圈
的区别?
答:
并且可以在系统发生单相接故障后保证系统带故障运行两个小时。所以采用
消弧线圈接地时
优点是采用时时自动跟踪补偿来抵消故障电流的危害,可以保证系统带故障运行两个小时,这就给一些不便于立即停电跳闸的供电系统带来的方便和保证。而它的缺点是相对于中性点
电阻
柜来说结构相对复杂,同样故障电流参数下占地面积...
大家正在搜
消弧线圈接地和小电阻接地的区别
消弧线圈和小电阻接地
小电阻接地与消弧线圈并网
消弧线圈改小电阻接地的原因
接地变消弧线圈加装小电阻
消弧线圈并联中电阻有什么用
消弧线圈并小电阻阻值
消弧线圈电阻小电抗大
小电阻接地原理是什么
相关问题
什么时候用小电阻接地,什么时候消弧线圈
什么时候用小电阻接地,什么时候消弧线圈接地?
电容电流达到多少时必须使用消弧线圈接地?
低电阻接地问题
逆变器会引起消弧线圈接地吗?
请问为什么有的系统采用中性点经高阻接,有的采用消弧线圈接地?
中性点接地电阻与消弧线圈的区别?
中性点小电阻接地和直接接地的本质区别是什么?用小电阻接地方式...