77问答网
所有问题
当前搜索:
消弧线圈并联中电阻有什么用
消弧线圈
带选线
并联中电阻
是如何让选线零序CT动作的
答:
由于发生单相接地时,产生的电容电流可能与消弧线圈的电感电流形成谐振,提高故障电流,并引起中性点电压升高,因此通过并联电阻,
来减小谐振的可能性
,
消弧线圈
带选线
并联中电阻
是如何让选线零序CT动作的
答:
由于发生单相接地时,产生的电容电流可能与消弧线圈的电感电流形成谐振,提高故障电流,并引起中性点电压升高,因此通过并联电阻,
来减小谐振的可能性
,
消弧线圈
接地装置中阻尼
电阻的
作用?谢谢
答:
3、
电阻
消耗能量,降低过电压幅值
消弧线圈
二次绕组串联阻尼
电阻的
作用
答:
需要使得v或d增大,
为了保证单相接地电流的补偿效果
,v一般是一定的,因此只能提高d,消弧线圈二次侧阻尼电阻的作用就是提高d,使得消弧线圈两端的电压不致抬高,防止其绝缘破坏等。
消弧线圈
后为
什么
还得接阻尼
电阻
箱?
答:
为防止产生谐振过电压及适应各种运行方式
,在消弧线圈接地回路应串接阻尼电阻箱。这样在运行中,即使处于全补状态,因电阻的阻尼作用,避免产生谐振,而且中性点电压不会超过15%相电压,满足规程要求,使消弧线圈可以运行于过补、全补或欠补任一种方式。阻尼电阻可选用片状电阻,根据容量选用不同的阻值。当...
中性点接地
电阻
与
消弧线圈的
区别?
答:
中性点接地
电阻
柜和消弧线圈都是在中性点上用来接地的,作用都是在系统发生单相接地故障时起到防止因接地故障引起的弧光过电压以及在单相接地故障时因系统中故障电流引起的其它危害。如果这方面的危害想多了解的话我回头可以发些资料给你。哪么
消弧线圈的
接入对系统单相故障时故障电流的抑制是采用通过自身向...
消弧线圈的
作用是
什么
?
答:
1.
消弧线圈的
作用是:当电网发生单相接地故障后,故障点流过电容电流,消弧线圈提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,降低高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大。当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的...
什么
时候用小
电阻
接地,什么时候
消弧线圈
答:
中性点经
消弧线圈
接地时,因系统对地电容和消弧线圈电感串联的关系,中性点电位会出现显著升高;中性点经小
电阻
接地时,中性点电位将比中性点不对称电压有所降低;中性点不接地系统
的
中性点位移电压就等于中性点不对称电压。4中性点接地方式选用技术原则4.1不直接连接发电机的10kV、20kV和35kV架空线路系统(一般变电站出线...
小电流接地选线装置
的
原理是
什么
?有没有网友晓得?
答:
电流接地选线装置,是一种电力行业使用
的
保护设备。该设备适用于3KV-66KV中性点不接地或中性点经
电阻
、
消弧线圈
接地系统的单相接地选线,用于电力系统的变电站、发电厂、水电站及化工、采油、冶金、煤炭、铁路等大型厂矿企业的供电系统,能够指示出发生单相接地故障的线路。
消弧线圈的
作用
答:
作用:当电网发生单相接地故障,
消弧线圈
提供电感电流补偿使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧目的;降低高幅值过电压出现几率,防止事故进一步扩大;消弧线圈正确调谐时,可有效减少弧光接地过电压机率,最大限度减小故障点热破坏作用及接地网电压。消弧线圈结构的特点是电控无级连续...
1