77问答网
所有问题
当前搜索:
消弧线圈和小电阻接地
什么时候用
小电阻接地
,什么时候
消弧线圈
接地?
答:
这两者都是用于中心点不接地系统中的。由于中心点不接地系统单相接地故障时只有供电回路产生的电容电流流过,所以一般在电容电流小于5A时,采用
消弧线圈接地
,用消弧线圈产生的电感电流来抵消电容电流(电感电流和电容电流在相位上相差180度),使得供电系统发生单相接地故障时,基本没有故障电流流过故障点。而...
10kV
消弧线圈
的中性点
接地
有什么规定吗?
答:
2.中性点接地方式可分为直接接地方式和非直接接地方式两大类,非直接接地方式又可分为不接地、
消弧线圈接地和
阻性接地。110kV系统宜采用直接接地方式,35kV、10kV系统可采用不接地、消弧线圈接地或
小电阻接地
方式。 3.35kV系统单相接地故障电容电流大于10A的,宜选用消弧线圈接地方式,同时配置接地变压器;单...
...kV变电站变压器由经
消弧线圈接地
改为经
小电阻接地
,下级的10kV开闭站...
答:
110kV变电站变压器由经
消弧线圈
接地改为经
小电阻接地
后,其主变压器二次绕组带的系统,就变成了小电阻接地系统,10kV母线及其下级所带的10kV开闭站,以及下面所带的用户10kV系统,都要进行相应的改造,才能完成整个系统的平安运行。在一个系统中,只能选择一种接地方式,这是基本原则,既然主变压器选择了小...
什么时候用
小电阻接地
,什么时候
消弧线圈
答:
中性点经
消弧线圈
接地时,因系统对地电容和消弧线圈电感串联的关系,中性点电位会出现显著升高;中性点经
小电阻接地
时,中性点电位将比中性点不对称电压有所降低;中性点不接地系统的中性点位移电压就等于中性点不对称电压。4中性点接地方式选用技术原则4.1不直接连接发电机的10kV、20kV和35kV架空线路系统(一般变电站出线电缆...
为什么有的系统采用中性点经高阻接,有的采用
消弧线圈接地
?
答:
电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经
消弧线圈
接地或直接接地等多种。我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有三种:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。
小电阻接地
系统在国外应用较为广泛,我国开始部分应用。1、中性点不接地(绝缘)的三相系统 各相对地电容电流的数值相等而相位相差120...
一般经
消弧线圈接地
系统采用什么接地
答:
经
消弧线圈
接地系统采用中性点经消弧线圈接地方式。对经消弧线圈接地系统,采用中性点经消弧线圈接地方式;对以电缆线路为主的城市配电网,单相接地故障电容电流较大的,多采用中性点经
小电阻接地
方式。
经
电阻接地
的形式和经
消弧线圈
(并联
接地电阻
)接地的形式优缺点有哪些...
答:
同样地,中性点不接地系统的缺点,中性点
消弧线圈
接地系统亦全有仅是出现最大幅值弧光过电压概率小些。这是因消弧线圈降低了单相接地时的建弧率。消弧线圈接地方式的使用是否成功很大程度上还取决于消弧线圈,跟踪系统,选线装置本身的可靠性。中性点高值
电阻器接地
系统的优缺点 中性点高值电阻器接地系统是...
电力系统中性点的
接地
方法有哪几种?各用在哪些场合?
答:
对于中压电网,因接地电流得到补偿,单相接地故障并不发展为相间故障,因此中性点经
消弧线圈
接地方式的供电可靠性高于中性点经
小电阻接地
方式。中性点经消弧线圈接地电力系统介绍:1、调匝式自动跟踪补偿消弧线圈。调匝式消弧线圈是将绕组按不同的匝数抽出分接头,用有载分接开关进行切换,改变接入的匝数,...
...变压器中性点通过
消弧线圈和接地电阻
串联后接地,请教各位这样是否可 ...
答:
中性点不接地、或经
消弧线圈
/
小电阻接地
;“消弧线圈属于不接地系统,
接地电阻
属于接地系统”这句话本身就是错的;经消弧线圈接地或经小电阻接地,是对不接地系统的优化设计,这要从接地电容电流说起。就不赘述了。消弧线圈并联电阻接地我见过也理解,但串联的没见过,上图学习下 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
小电阻接地和消弧线圈接地
消弧线圈接地和小电阻接地的区别
消弧线圈接地与小电阻接地对比分析
小电流接地和小电阻接地
消弧线圈与小电阻接地的区别
小电阻接地与消弧线圈并网
消弧线圈改小电阻接地的原因
消弧线圈并小电阻接地系统工作原理
接地变消弧线圈加装小电阻