77问答网
所有问题
当前搜索:
消弧线圈并小电阻阻值
采用
消弧线圈
并联中
电阻
的小电流
答:
接地
电阻
2K欧以上也选不准,2K以内可以
消弧线圈
的直流
电阻
很小,而电抗很大。如何理解
答:
消弧线圈
的结构与单相变压器的结果相似,内部结构是一个具有多间隙铁心得可调线圈,它
的电阻值
很小,是指对直流电而言,线圈的直流电阻值R=U/I;感抗值很大,是指对交流电而言,感抗XL=2πfL
什么时候用
小电阻
接地,什么时候
消弧线圈
接地?
答:
这两者都是用于中心点不接地系统中的。由于中心点不接地系统单相接地故障时只有供电回路产生的电容电流流过,所以一般在电容电流小于5A时,采用
消弧线圈
接地,用消弧线圈产生的电感电流来抵消电容电流(电感电流和电容电流在相位上相差180度),使得供电系统发生单相接地故障时,基本没有故障电流流过故障点。而...
消弧线圈
带选线并联中
电阻
是如何让选线零序CT动作的
答:
由于发生单相接地时,产生的电容电流可能与
消弧线圈
的电感电流形成谐振,提高故障电流,并引起中性点电压升高,因此通过并联
电阻
,来减小谐振的可能性,
某35kV系统接地电容电流为20A,采用
消弧线圈
接地方式,则所要求的变电站...
答:
但不应大于4Ω,且保护接地接至变电站接地网的站用变压器的低压侧电气装置,应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统:R≤120/Ig式中,Ig为计算用的接地网入地对称电流(A)。则接地
电阻
取计算值和4Ω中的较小者:R≤120/Ig=120/20=6Ω因此变电站接地电阻不应大于4Ω。
什么时候用
小电阻
接地,什么时候
消弧线圈
答:
中性点不接地、中性点经
消弧线圈
接地和中性点经高
电阻
接地均属于该类系统。3.3高电阻接地系统系统中性点经过一定
阻值
的电阻接地,一般限制单相接地故障电流小于10A。高电阻接地系统的设计应符合R0≤XC0(R0是系统等值零序电阻,XC0是系统每相的对地分布容抗)的准则,以限制由于间隙性电弧接地故障产生的瞬态过电压。3.4小...
消弧线圈
的产品信息
答:
控制系统的电网正常运行情况下将
消弧线圈
调整至全补偿附近,将约100欧
电阻
串联在消弧线圈上。用来限制串联谐振过电压,使稳态过电压数值在允许范围内(中性点电位升高小于15%的相电压)。当发生单相接地后,必须在0.2S内将电阻短接实现最佳补偿,否则电阻有爆炸的危险。该产品的主要缺点主要有四条:1、工作...
消弧线圈
阻尼
电阻
的选择
答:
阻尼
电阻
的计算 到目前为止,有关阻尼电阻实用计算资料并不多见,由于
消弧线圈
在中压电网中应用日益广泛,为了有效的降低中性点位移电压和内部过电压,准确地计算出阻尼电阻是十分必要的。笔者多年采用的阻尼电阻的计算方法,经实践验证其有足够的准确性。在计算阻尼电阻时,以下列3个问题为着眼点: (1)...
低
电阻
接地问题
答:
中性点经低阻接地和中性点直接接地没什么大区别,接地
电阻
我记得是1K。这两种都是大接地电流系统。这个系统的好处就是,发生单相接地故障时能迅速切断故障相,保证人身安全。而中性点经
消弧线圈
接地和中性点不接地是小接地电流系统。这个系统发生单相接地故障后,允许运行一段时间。低的接地电阻才能保证安全...
消弧线圈
的原理消弧线圈的原理是什么
答:
1、
消弧线圈
电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种,当单相出现断路故障时,流经消弧线圈的电感电流与流过的电容电流相加为流过断路接地点的电流,电感电容上电流相位相差90度,相互补偿。2、当两电流的量值小于发生电弧的最小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。