10KV电缆交接试验标准是多少?泄漏电流是多少?
世
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-05-21
答案见截图
本回答被网友采纳
相似回答
10kv电缆
耐压
试验
出厂具体打
多少
电压,还有就是交流耐压时加交流泄露电...
答:
10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压,试验时间为5min直流耐压试验时,
要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值
。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,
8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时
,对不平衡系数不作规定。现在不...
电缆
耐压
试验标准
国家标准
答:
三、10kV电缆耐压试验执行标准10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种
,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10kV则是施加30.5kV交流电5分钟,电缆不击穿。试验的依据为GB/T12706.2-2008 ,试验方法标准为GB/T 3048.7,电气装置安装工程电气设备交接...
10kv电缆
耐压
试验
答:
第二个问题是不可以和避雷器一次耐压,橡塑
电缆
直流耐压值
规范为
4倍相电压,交流是2倍相电压,时间为15min,如果是直流电压,而
10kv
过电压保护器1ma参考电压一般在26kv左右,电压再高,泄露
电流
就会迅速增高,电压升不起来,再者过电压保护器一般也不允许长时间耐压,对元件有破坏作用。有不对的地方欢迎...
10kv电力电缆
交流耐压
试验标准
答:
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV
。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。交流耐压...
为什么
10kv电缆
要做耐压
试验?
答:
10KV高压
电缆交接试验
,按照08
标准是
做交流耐压试验。
10kV电缆
DC耐压试验电压为40kV。电缆的DC耐压试验为4倍额定电压,时间为1分钟。交流耐压试验是破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。击穿试验是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电气安全用具承受过电压能力的主要方法之一。分为频率...
10kv
变压器!工频耐压
试验
的泄流大概有多大?
答:
有大有小,各个厂的不同,主要跟变压器大小,绝缘距离和干燥情况有关。我们厂630k以下,高压工频泄露
电流
在15A以下,1000k以上20A,3150估计都有30A了。低压泄露电流一般都很小3A以下。干变的高压泄露电流更小了2A左右,低压更小了1A以下
10KV
以及6KV的高压电机额定耐受
试验
电压一般
是多少?
答:
回答:根据《中华人民共和国国家标准电气装置安装工程电气设备
交接试验标准
》: 额定电压6KV
电缆试验
电压
标准为
24kV,额定电压
10KV电缆
试验电压标准为40kV,持续时间15分钟。试验电压可分4—6阶段均匀升压,每阶段停留一分钟,并读取
泄漏电流
值。
大家正在搜
10kv电缆泄漏电流电压多少
10千伏电缆泄露电流是多少
10kv电缆耐压泄露电流标准
10KV高压电缆漏电电流的范围
400v电缆漏电电流
绝缘耐压泄漏电流是多少
电缆耐压与泄漏电流
高压电缆泄漏电流
低压电缆泄漏电流
相关问题
10kv电缆交接试验耐压打多少,如何做
10KV高压电缆泄露电流值标准
电缆交接试验标准
10kv电缆耐压试验出厂具体打多少电压,还有就是交流耐压时加...
10KV高压电缆交接试验要不要做交流耐压试验?
10kv高压柜内的交接试验标准值各多少?
为什么10kv电缆要做耐压试验?
怎样判断10KV交联电缆直流耐压实验泄漏电流合格数据?10K...