10KV高压电缆交接试验要不要做交流耐压试验?

如题所述

10KV高压电缆交接试验要不要做交流耐压试验?

10KV高压电缆交接试验,按照08版的标准,是要做交流耐压试验。

    10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。

    电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。

    耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。

    工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。

    直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-14

第2个回答  2009-12-11
如果条件(仪器)具备的话,可以做。不具备还可以用直流耐压及泄露。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-06-23
使用0.1HZ低频耐压是比较先进的方法
第4个回答  2012-02-25
按规程需要做
相似回答