消防风机排烟口测试风速每秒1.8米算合格吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-08-22
æºæ¢°æçæ ¹æ®è§å®çæ¯é£å£é£éä¸å®å¤§äº7m/sãå°äºçé½æ¯å¯ä»¥çã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G3WY3WNpGYYWqYWGWYv.html
相似回答
消防风机排烟口测试风速每秒1.8米算合格吗?
答:
机械
排烟
根据规定的
是风口风速
不宜大于7m/s。小于的都是可以的。
高层建筑
消防排烟风速是
多少?
答:
规范规定采用金属风道时,不应大于20m/s,
排烟口
的
风速
不宜大于10m/s。风速=排烟口风量/排烟口面积 建议:金属风道 15-20 排烟口6-8 知道了风量、风速、和静压、截面面积,算风管的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,那么只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当
风机
压力大于管道总长...
排烟口
的
风速是
多少
答:
建筑物消防设施中的重要组成部分之一,其主要作用是在火灾发生时,将烟雾排出建筑物,保障人们的生命安全。在排烟风机的设计和安装中,其风速和风量是非常重要的参数。而消防排烟风机出风口的风速受到风道的阻力影响,所以需要进行风阻的计算。在消防...
排烟风口
的
风速
不宜大于
答:
十
米每秒
。根据查询百度题库得知,正压送风机启动后,楼梯间、前室、走道风压呈递减趋势,防排烟楼梯间风压为40到50帕,前室、合用前室、
消防
电梯前室、封闭的避扉层(间)为25到30帕,启动
排烟风机
后,
排烟口
的
风速
宜为3到4米每秒,但不能大于10米每秒。
防排烟资料中
排烟口
的
风速是
多少,规定是10以下,,那应该去多少呢_百度...
答:
金龙德诚通风为您解答:
排烟口
的对应参数应该是风量,常规的设计计数单位是,每个口预留多少风量,
风速
应该是管道内壁的风速,规定10以下是不合理的,厨房排烟常规风速10米/秒,
消防排烟
15-20米甚至更高,数据供您参考,希望可以帮到您。
排烟风口
的出口
风速
一般为多少?
答:
排烟口
按照控制方式不同可以分为:板式排烟口、多叶排烟口、远程控制多叶排烟口和多叶防火排烟口等类型。板式排烟口一般安装在吊顶或墙上。板式排烟口可以手动开启、复位,或者远程开启和复位,还可以与
排烟风机
连锁启动。火灾发生时,烟感探头探测出火情,并发送火警信号至控制中心。由控制中心的远程控制...
大家正在搜
消防排烟风机风速换算
消防排烟风机风速多少
消防排烟风机风速
消防排烟风机风速要求
消防排烟风机怎样测风量
消防排烟风机风量要求
排烟风口风速一般多少
排烟风机风量的计算
排烟风口风速最小多少
相关问题
消防风机排烟风口每秒1.8米合格吗?
排烟口/送风口最小风速如何计算?
消防风机排烟风口每秒1.8米合格吗?
排烟风口的出口风速一般为多少?
消防排烟排烟口风速是多少
消防联动测试强排烟风口无风,手动测试时,可以测试出风速!
排烟风机检测中应该离风口距离多远?
排烟风量怎么计算