答:
排烟风机的风量应符合下列规定:(1)
担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不少于60m3/h计算
(单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h。(2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算。(3)中庭体积少于170...
德通DTBF-710-A/22KW
消防排烟
柜式离心
风机
的
风量
范围是多少?
答:
在排风量方面,
风量范围为10182-43273 m3/h
,这意味着在不同的工作场景下,它可以适应从低到高的排风需求,具有较大的灵活性。
全压方面,该风机的数值在788-1758 Pa之间
,这表明它在面对不同阻力时,仍能提供足够的动力,确保空气顺畅流通。静压值则在655-1750 Pa,显示出其在保证排风效果的同时,...
排烟风量
怎么计算
答:
1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³/h计算,
但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m³/h
;2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m³/h计算。
排烟风机
的
风量
应符合哪些规定?
答:
总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次
。 例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。 比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 27000...
排烟
风速是多少???
答:
1. 规范
要求
金属风道的最大风速不应超过20m/s,而
排烟
口的风速应控制在10m/s以内。2. 计算风速时,可以使用公式:风速 = 排烟口
风量
/ 排烟口面积。建议对于金属风道,风速范围在15-20m/s,而对于排烟口,风速应在6-8m/s之间。3. 了解风量、风速、静压和截面面积后,可以计算风管的长度和高度。
消防排烟风量
怎么确定
答:
常见的设计上,
排烟风机
最大
风量
是120*500=60000以下。根据管道的情况计算风机所需要的静压:根据风量和风速(风速10-15米/秒左右)确定风管截面积。风管宽高比例不要超过2:1(以节省材料和减小风阻)。 根据风速、风管截面积、弯头、变径等情况走向计算出风阻(即风机所需要的静压)。
地下停车场
消防排烟
机排烟量不小于多少米每秒
答:
要满足排烟量和风速的
要求
。安装
排烟风机
的数量跟防烟分区的面积大小、汽车库室内净高和风机排
风量
有关。以净高3m以下汽车库为例:排烟量不小于30000立/h。假设防烟分区面积为2000平,净高为3m,采用风机排风量为36000立/h。汽车库要求每小时通风6~10次,按最低次数6次/h算,36000立÷60分钟(60÷6...
一个防火分区的
风机
,
风量
每个平方米的面积不小于多少
答:
一般的房间和走道:若只负责一个防火分区,则每平米每小时60立方,单台
排烟风机
不得小于7200立方每小时;若负责2个及以上排烟分区,则按照最大防烟分区的面积每平米不少于120立方每小时。中庭:体积≤17000,按照6次换气次数,大于17000,4次换气次数,但不得小于10200立方每小时。
怎么选
消防排烟风机
,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
消防排烟风机
可采用一般钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。消防高温排烟风机标准按《高层民用建筑设计防火标准》中的规则。排烟风机小风量为7200m/h,大风量不宜超越60000m/h(指一个排烟分区的大风量)。
排烟风机风量
应按所需求的风量值添加不小于10%~20%的富余量。防烟加压通风机的风压值应按...