排烟风口风速最小多少
排烟
口
风速
不宜大于
多少
答:
12m/s
。排烟风口风速规范要求是建筑设计中的重要规定之一。依据国家标准《建筑智能化工程》GB50349-2004的规定查询显示:建筑物排烟系统的风口风速应该满足的标准:烟气不宜在上升过程中超过2m/s的速度,因此风口风速不宜大于12m/s。
启动
排烟
风机后,排烟口的
风速
不能低于( )。
答:
【答案】:C 正压送风机启动后,楼梯间、前室、走道风雅呈递减趋势,防
排烟
楼梯间风压为40PA~50PA,前室、合用前室、消防电梯前室、封闭的避难层为25PA~30PA。启动排烟风机后,排烟口的
风速
宜为3m/s~4m/s,但不能低于10m/s。
我是做通风工程的,
排烟风口
的最低
风速
要求是
多少
,我的系统末端风口没风...
答:
通常排烟口风速不宜大于10m/s
,对最低风速并没有明确。但可以这样考虑:如果风速太低,就无法排出烟气中的颗粒性烟尘,其结果只相当于排风。也就是说,当排烟口风速接近于排风效果(速度)时,就几乎起不到排烟作用。那么,从通常排风速度为4-6m/s考虑,是不是可以估算一下这个最低排烟速度呢?如...
排烟
口/送
风口最小风速
如何计算?
答:
规范规定采用金属风道时,不应大于20m/s,
排烟口的风速不宜大于10m/s
。风速=排烟口风量/排烟口面积 建议:金属风道 15-20 排烟口6-8 知道了风量、风速、和静压、截面面积,算风管的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,那么只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当风机压力大于管道总长...
高层建筑消防
排烟
口
风速
规范是
多少
?
答:
1. 规范要求金属风道的最大风速不应超过20m/s,
而排烟口的风速应控制在10m/s以内
。2. 计算风速时,可以使用公式:风速 = 排烟口风量 / 排烟口面积。建议对于金属风道,风速范围在15-20m/s,而对于排烟口,风速应在6-8m/s之间。3. 了解风量、风速、静压和截面面积后,可以计算风管的长度和高度。
排烟
口的
风速
是
多少
答:
1、采用金属风道时,不应大于20m/s 2、采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s 3、送风口的风速不宜大于7m/s;
排烟口的风速不宜大于10m/s
自然排烟是利用建筑物的外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排出或稀释烟气的浓度。在高层建筑中除建筑物高度超过50m的一类公共...
排烟风口
的
风速
不宜大于
答:
10米每秒。根据查询大众点评网显示,在环境噪声大于60dB的场所,火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB,
排烟风口
的
风速
不宜大于10米每秒。
消防
排烟
风机出
风口风速
是否有风阻要求
答:
在消防
排烟
风机出风口的设计中,需要考虑风阻的影响,确保风机能够正常运行,达到预期的排烟效果。一般来说,消防排烟风机出风口的风速不应超过10m/s,同时还需要考虑风机的风量和风压等参数。为了保证风机的正常运行,还需要注意风机出口的防护网、噪音和振动等问题。针对消防排烟风机出
风口风速
的风阻要求,...
消防
排烟风口风速
为什么不能大于10m/s,超过了会有什么后果?
答:
该规定出自原GB 50016—2006《建筑设计防火规范》标准
排烟
口
风速
不宜大于1Om/s,过大会过多地吸入周围空气,使排出的烟气中空气所占的比例增大,影响实际排烟效果。
排烟
口
风速
不宜大于
答:
排烟口风速不宜大于10m/s
。排风口和排烟口合并设置时,应在排风口或排风口所在支管设置自动阀门,该阀门必须具有防火功能,并应与火灾自动报警系统联动,火灾时,着火防烟分区内的阀门仍应处于开启状态,其他防烟分区内的阀门应全部关闭,排烟口的风速不宜大于10m/s。