中央空调水系统的供回水干管的管径怎么计算

如题所述

  当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

  为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

  注:

  (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

  (2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

  冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

  设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

  冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

  一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-24
你可以了解一下手选过程,但比较麻烦;如果有红叶空调计算软件,那里有管径的计算,而且有计算过程,还可出计算书
第2个回答  2012-04-18
一般是查水力计算表格。
首先,冷冻水流量根据末端负荷计算出,然后,冷冻水管道经济比摩阻控制在100-300Pa/m,根据《实用供热空调设计手册》第1985页,选定供水管道的管径和比摩阻(用于后续水力计算)。这个是比较准确的方法,也可以进行估算,根据冷水管道流速表进行计算。
第3个回答  2012-04-23
1、首先计算出供回水流量;
2、冷冻水量V1= Q1/(4.187△T1) L/s 式中Q1—制冷量 KW,△T1—冷冻水出入水温差 ℃;
3、冷却水流量V2=Q2/(4.187△T2 L/s 式中Q2—冷凝热量 KW,△T2—冷却水出入水温差 ℃;
4、水管管径D=√4*1000L2/(π*v) mm 式中L2—水流量(L/s),V—水流速 m/s;本回答被网友采纳
第4个回答  2012-04-18
水温、冷(热)功率计算水量,再查水力计算表格,的最后管径
相似回答