答:
中央空调铜管是不需要计算管径的
,厂家设备接管处就限定了管径大小了。管径公式如下:Q(L/s):管段内流经的水流量 d(mm):管道内径 v(m/s):假定的水流速 目前设计软件都能直接计算出管径。在水系统中,管内水流速一般按推荐值选用,经试算确定其管径。于冷凝水管的选择,一般情况下,每1KW的冷...
空调铜管
规格以及
计算
公式
答:
根据空调铜管规格,得出空调铜管理论重量,不同直径的铜管长度与重量之间的关系可以用以下公式来计算:
(D1D2)*π*d*l*ρ*m/2
其中D1指铜管外径;D2为铜管内径;d为铜管壁厚,L为铜管长度;ρ为铜管密度;M为铜管单价,单位是元/kg.根据以上公式计算出空调铜管价格,目前工程报价都不这么精确,...
美的
中央空调
室内机
铜管怎么算
?
答:
美的
中央空调
室内机
铜管计算
;1,国标GB/T1804规定φ19.05的铜管壁厚V级偏差可以是±0.08mm,这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差-0.08mm来生产管组,则其壁厚就会选取为0.92mm了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为3.45MPa时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当增加铜管壁厚来保...
中央空调铜管
加氟
计算
方式
答:
据不同液管长度来计算,如果A=22.2直径液管长度,
B=19.1直径液管长度,C-15.9直径液管长度,D=12.7直径液管长度,E=9.5直径液管长度
,F=6.4直径液管长度,单位m 那么添加量=0.36A+0.26B+0.17C+0.11D+0.057E+0.022F,单位kg ...
空调
冷媒管
管径计算
答:
先根据国标规范所规定的范围,给风管假定一个速度V,然后由于通过的风量是已知的。
那么可以根据:风管面积=风量/(3600*假定风速)得出风管面积
,然后去查资料,风管有哪些尺寸可以选择。举例:假设之前算的风管面积是0.23,那么就可以选择一个500*500的风管,这管子的面积是0.25,接着把0.25代入...
格力
空调铜管
匹
管径
对照表
答:
空调铜管
的理论重量
计算
公式为:(D1D2)*π*d*L*ρ*M/2 其中,D1为铜管外径,D2为铜管内径,d为铜管壁厚,L为铜管长度,ρ为铜管密度,M为铜管单价,元/KG(Ton)。不同
管径铜管
的长度与重量之间的大致关系如下:
管径直径
(Φ,mm) 重量(Kg/m)60.110 80.212 100.271 120.361 160.482 19...
1匹
空调铜管
规格尺寸表
答:
6.35-9.52一匹、一匹半,两匹、两匹半、三匹的
空调铜管
大小分别:一匹的冷媒管是6.35-9.52;一匹半空调铜管的是6.35-12.7;两匹的空调铜管是9.52-12.7、/6.35-12.7;两匹半的空调铜管是9.52/12.7-15.88;五匹的空调铜管是9.52/12.7-19.05;分转换:英制单位与国际单位转换1英寸=25....
中央空调铜管计算
长度
答:
3. 使用合适的工具和软件:在进行计算时,可以借助一些专业的工具和软件来简化计算过程,提高计算的准确性。总结:
中央空调铜管计算
长度是中央空调系统设计和安装中的关键环节。正确
计算铜管
长度可以确保系统的正常运行和高效能。根据经验公式法和等效长度法,结合实际情况和设计要求,进行合理的计算和调整,...
中央空调
管道安装
计算
方法
答:
2. 管道尺寸
计算
:根据
空调
的冷媒流量和压降要求来确定管道的尺寸。通常采用的方法有速度法和压降法。速度法根据冷媒流速和
管道直径
的关系来确定尺寸;压降法则根据管道长度、流量和管材摩阻系数来计算压降,然后再根据压降要求确定管道尺寸。3. 管道布局计算:根据使用场所的布局和空调主机的位置来确定管道的...
工装
中央空调铜管
大小怎么配置
答:
一般情况,常规机:1-1.5P细管6MM,粗管10MM,2P,细管6MM,粗管12MM,3P,细管6MM,粗管16MM-19MM,5P,细管8-10MM,粗管19MM。变频机:1-1.5P细管6MM,粗管10MM,2P,细管6MM,粗管12MM,3P,细管6MM,粗管12MM,5P,细管8-10MM,粗管16MM。一般情况都在以上范围内。