77问答网
所有问题
空调系统中,多台并联水泵进出口与供回水主管间的管道管径如何确定?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-18
主循环管道的管径是依据流量和长度来选型的,一般小管径的计算流速应不大于1.5米/秒,大管径可以逐渐放宽,但最好不要超过3米/秒,另外,水泵是一种效率很低的设备,网管长时应选粗,以降低流速和流阻。2台水泵并联的配管降一档,例如:主管80,支管65,3-4台水泵并联的配管降两档,例如:主管80,支管50……
追问
例如:主管80,支管65,3-4台水泵并联的配管降两档,例如:主管80,支管50……
请问这个有没有理论上的依据,如计算方式或规范、资料上可查
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/W8qYIGGWW.html
其他回答
第1个回答 2012-06-19
供回水主管的管径是由热耗指标计算出来的循环来定的,空调系统是闭式系统,对应的管径有它的经济流速,管径越大对应的经济流速也就越大,例如DN100的管在闭式系统下对应的经济流速为1.3-1.8米每秒,对应的流量大概为35-50.9立方每小时,不是说流速超过1.8不行,超过也可以,但是不能过大,流速过快热量或冷量来不及散发就过去了,还有就是系统阻力也变大了,水泵吃力,对水泵的寿命有影响。
并联水泵的进出口管径可以按照水泵型号选或大一号也行
本回答被网友采纳
相似回答
空调系统中,多台并联水泵进出口与供回水主管间的管道管径如何确定?
答:
两
台泵并联,
必须是其输出的工作压力接近。如某泵工作压力太低,可能会完全不起作用;或出口阻力太小(工作压力太低),泵可能要超出功率而引超电机烧毁 ;你说入口管径小,不仅影响流量,如小到一定程度,泵要抽空或产生气蚀而产生噪声及损坏泵的零部件。
出口管道
直径太小,会增大阻力,消耗动力,减梗...
空气源热泵
系统水泵
处
的管径
大小怎么选择
,多台水泵
一起使用时,水泵处管...
答:
水泵处
的管径
大小可以根据
水泵的
流量来选择
,多台水泵
使用表示机组的总流量较大,是要小一点规格的。
...小时100吨离心
水泵并联,
连接
水泵管径和
总进水管径应该多大合适?_百度...
答:
总进水管:若4
台水泵
同时使用
,管径
建议采用DN350-400。
中央
空调
水
系统管径
计算方法
答:
目前设计软件都能直接计算出管径,在水系统中,管内水流速一般按推荐值选用经试算确定其管径
。如果是计算出来的就按照600KW*同时使用系数来确定室外机功率,也就是600KW*0.8=480KW,室内末端选型参照一般我选型是按照设备样板打0.8折左右的修正选型,水管管径按所有末端合计的流量、流速、冷量确定。
空调
水
系统的
设计与施工?
答:
一般工程项目中配置的冷水机组都在2至4台之间,对于规模很大的工程项目,甚至需要5台以上的冷水机组并联工作。制冷站内的主机与
水泵的
匹配一般来说是一机对一泵,以保证冷水机组的水流量及正常运行,因此,目前我国空调水系统大多为有2台或2台以上
水泵并联的
定流量系统或一次泵变流量系统。空调设计时,...
中央
空调
设计中冷却
水泵
选型
如何
选型
答:
△t为冷却水进出水温差,℃,一般取4.5~5。第二步:水泵扬程
的确定
冷冻水泵扬程的确定 1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一 般为4~6mH2O;(具体值可参看产品样本)3.回水过滤器阻力,一般...
空调
冷热水
系统的
设计步骤知识点分析?
答:
D、如果全系统只设置一
台空调
主机时,宜采用定水量系统;设置多台主机时,则考虑采用变水量系统。E、大型建筑中一般情况宜采用单式
水泵系统,
但若各分区负荷变化规律不一,或各分区供水环路阻力相差大,或使用功能及运行时间不一,或供水作用半径相差悬殊等情况,均宜采用复式水泵系统。二、冷|热水系统水管
管径的确定空调
水...
大家正在搜
水泵进出口管径表
水泵串联和并联的区别
水泵并联不超过多少台
两台扬程不同的水泵并联
如何选择并联运行水泵
水泵进出口配管要求
水泵进出口变径要求
并联水泵接管示意图
水泵进出口怎么区分
相关问题
空调水系统中,水泵进出口的管径是不是要比主管道小一号,为什么...
消防水泵房里的泄压管得管径如何确定
水泵的进入口管径要大于水泵口径吗?
空调系统中,水泵的管径为什么要比管道的小一个型号?
空气源热泵系统水泵处的管径大小怎么选择,多台水泵一起使用时,...
连接泵进出口的管道,其内径是否和选取的泵进出口口径一样?还是...
水泵进出口的口径是100,要达到126m3/h扬程42米,需...
如何确定水泵出水口管径?