请问:变电站的主变构架一般为什么不考虑装避雷针?有啥规程依据

如题所述

主变压器是绝缘的薄弱环节,主变门型架如果装设避雷针,容易在雷电时对变压器形成“反击”,所以发电厂的主变压器门架也是不允许装设避雷针的。参见电气设备防雷规范。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-14
在变压器门型架构上和离变压器主接地线小于15m的配电装置的架构上,当土壤电阻率大于350Ω.m时,不允许装设避雷针、避雷线;如不大于350Ω.m ,至少遵守下列规定,方可在变压器门型架构上装设避雷针、避雷线:
1) 装在变压器门型架上的避雷针应与接地网连接,并应沿不同方向引出3~4根放射形水平接地体,每根水平接地体离避雷针架构3~5m处装设一根垂直接地体;
2) 直接在3~35kV变压器的所有绕组出线上或在离变压器电气距离不大于5m条件下装设阀式避雷器。在35kV变电所的变压器门型架构上装设避雷针时,变电所接地电阻不应超过4Ω(不包括架构基础的接地电阻)。
来源:DL/T 620-1997 第7.1.8条本回答被网友采纳
相似回答